Jeg har en trevejs ventil, som normalt bruges til at styre VVP. Men denne er sat til at styre retur vandet på to kedler. Jeg vil gerne have min NBE styring til at klare dette. Jeg har også forsøgt ved at sætte temperaturføler i T6 og så køre det over solvarme pumpe. Dvs når T6 måler over 50 grader åbner den så retur vandet køre igennem oliefyr, T6 måler på fremløb på oliekedel. Jeg har sat udgangen til L10 til ventilen. Men den vil ikke åbne. Det var forsøgt før at køre over ekstern stop på T5 med pumpestyring, men da fremløbet fra oliefyret kører igennem pillefyr, ville dette altid være varmt. Så kom ikke til at fungerer. har vedhæftet billede af anlæg.
Nogen der har nogle gode bud på montering?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Styring af returvand i NBE styring?
-
- Stoker II
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Styring af returvand i NBE styring?
Der skal du nok have noget ext. styring på.chpe04 skrev:Jeg har en trevejs ventil, som normalt bruges til at styre VVP. Men denne er sat til at styre retur vandet på to kedler. Jeg vil gerne have min NBE styring til at klare dette. Jeg har også forsøgt ved at sætte temperaturføler i T6 og så køre det over solvarme pumpe. Dvs når T6 måler over 50 grader åbner den så retur vandet køre igennem oliefyr, T6 måler på fremløb på oliekedel. Jeg har sat udgangen til L10 til ventilen. Men den vil ikke åbne. Det var forsøgt før at køre over ekstern stop på T5 med pumpestyring, men da fremløbet fra oliefyret kører igennem pillefyr, ville dette altid være varmt. Så kom ikke til at fungerer. har vedhæftet billede af anlæg.
Nogen der har nogle gode bud på montering?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Styring af returvand i NBE styring?
Bruger du menuen solfanger så har du et par muligheder for at styre ventiler til solfangeren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Re: Styring af returvand i NBE styring?
Er det noget du har nogle betegnelser på, tænker i menu og udgange?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Styring af returvand i NBE styring?
chpe04 skrev:Er det noget du har nogle betegnelser på, tænker i menu og udgange?
Menu 12 side 34
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Det du lige skal have i tanke er at man ikke på noget tidspunkt må kunne afspærre cirkulationen til en kedel der er i drift.
Du bør derfor tage den med din fejer inden du laver installationen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker II
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Re: Styring af returvand i NBE styring?
Det bliver heller ikke muligt at spærre cirkulationen i drift, kun når den ikke er i drift. Tænkte mere om du havde en ide til montering af trevejs ventil. F.eks at jeg kan styre den på T6 og sætte den til solvarme pumpe i menu
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Styring af returvand i NBE styring?
Spørg din fejer om det er ok.chpe04 skrev:Det bliver heller ikke muligt at spærre cirkulationen i drift, kun når den ikke er i drift. Tænkte mere om du havde en ide til montering af trevejs ventil. F.eks at jeg kan styre den på T6 og sætte den til solvarme pumpe i menu
Du skal nok have noget ext. styring til den funktion.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/