Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

rigtig visning af KW

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Pwulff
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.

rigtig visning af KW

Indlæg af Pwulff » 23 dec 2016 23:44

hej er der nogen der ved hvordan man får v. 7 styringen til at vise rigtig KW ved 100 % har en 16 KW brænder men den viser kun 10 KW, synes jeg har hørt den skulle spørge ved første opstart hvilken brænder der er på. :|


Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 53 gange

Re: rigtig visning af KW

Indlæg af Flammen » 24 dec 2016 08:01

i menuen snegl, sættes Ydelse ved 100% effekt til 16kw
god jul

Carslen
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 271
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: rigtig visning af KW

Indlæg af Carslen » 24 dec 2016 08:12

hold powerknappen (eller også er det menu) inde mens du sætter strøm på styringen, så kan du vælge størrelse af brænder
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: rigtig visning af KW

Indlæg af pille bruger » 24 dec 2016 08:14

Pwulff skrev:hej er der nogen der ved hvordan man får v. 7 styringen til at vise rigtig KW ved 100 % har en 16 KW brænder men den viser kun 10 KW, synes jeg har hørt den skulle spørge ved første opstart hvilken brænder der er på. :|
Ændre du brænder størrelse i menu snegl, bør du også ændre lufttal.
Har du vejet af ?
Tal til styring kan hentes her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pwulff
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.

Re: rigtig visning af KW

Indlæg af Pwulff » 24 dec 2016 09:06

hej alle sammen stort tak for hjælpen.
Peter


Pwulff
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.

Re: blæser regulere ikke

Indlæg af Pwulff » 19 jan 2017 09:40

hej alle
Efter jeg har sat udviddelses mudul på min v. 7 styring så kører blæseren med konstant hastighed, så når den går ned på 25 KW. brænder ilden ud når blæseren ikke går ned i ydelse.

Pwulff
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.

Re: Blæser regulere ikke

Indlæg af Pwulff » 19 jan 2017 09:44

hej alle
Efter jeg har sat udviddelses mudul på min v. 7 styring så kører blæseren med konstant hastighed, så når den går ned på 25 KW. brænder ilden ud når blæseren ikke går ned i ydelse.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Blæser regulere ikke

Indlæg af pille bruger » 19 jan 2017 09:46

Pwulff skrev:hej alle
Efter jeg har sat udviddelses mudul på min v. 7 styring så kører blæseren med konstant hastighed, så når den går ned på 25 KW. brænder ilden ud når blæseren ikke går ned i ydelse.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pwulff
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 23 dec 2016 23:35
Mit fyr: BS 1020
Areal: 156
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 4000 kg.

Re: rigtig visning af KW

Indlæg af Pwulff » 19 jan 2017 11:59

ja pwulff

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: rigtig visning af KW

Indlæg af pille bruger » 19 jan 2017 16:13

Pwulff skrev:ja pwulff
Hvad udstyr har du ?
Styring V7
Har du udvidelses print, eller løs boks med iltstyring ?

Din O2 viser samme værdi hele tiden.
Er sonden kalibreret korrekt, og er sonden anbragt korrekt ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar