Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1779
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af Hjemme teori » 18 dec 2016 17:26

Vælger man at gå så langt tilbage ville jeg klart vælge 0468.

0522 har to store issues med opstarts PI og Reduktion af I hvis ydelsen bliver over 100%. (så vidt jeg husker)
De eneste fyr der efter min opfattelse kører nogenlunde med denne version, er fyr som er overdimensionerede til installationen.
Mvh. Sophus


Brugeravatar
kdp
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Modtaget likes: 1 gang

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af kdp » 18 dec 2016 18:05

takker, tror det bliver en V10. Gidder æ'
det der internet

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1779
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af Hjemme teori » 18 dec 2016 19:41

V10 har også internet, men en trykfølsom skærm som der ikke rigtig udvikles til længere.

Så jeg ville spare pengene og købe en V7, der udvikles for fuld kraft (endnu). Og så er interphaset meget lig det du har nu, med menuer. Den kan opgraderes til at styres via App (V13) men kan også bare køres som en V7 som styres via skærmen. Det er den sidste del som det ikke er sikkert at udviklingen blive ved med at forsætte på.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
kdp
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Modtaget likes: 1 gang

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af kdp » 30 dec 2016 23:34

Fejl
!! er fundet !
Tak "Pille bruger" !
du nævnte det med en gammel fryser, der kunne lave støj.
jeg tænkte alternativt, men med din pointe mht til strøm.
Det var sgu et døgnur der lavede ballade,,,, købt ALT for billigt i J&F.
Så Kasper her var på lidt af en opgave.
Missionen lykkedes.
Fjenden er udryddet, meeen måske ønskes en 10er styring

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 8487
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 87 gange

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af pille bruger » 31 dec 2016 08:51

kdp skrev:Fejl
!! er fundet !
Tak "Pille bruger" !
du nævnte det med en gammel fryser, der kunne lave støj.
jeg tænkte alternativt, men med din pointe mht til strøm.
Det var sgu et døgnur der lavede ballade,,,, købt ALT for billigt i J&F.
Så Kasper her var på lidt af en opgave.
Missionen lykkedes.
Fjenden er udryddet, meeen måske ønskes en 10er styring
Tak for tilbagemelding icon_cheesygrin.gif
Godt Nytår :beach:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Brugeravatar
kdp
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Modtaget likes: 1 gang

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af kdp » 06 jan 2017 23:19

alt fungerer, men er lidt klar på en opgradering.
hvad koster en V13 ?

Brugeravatar
kdp
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Modtaget likes: 1 gang

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af kdp » 06 jan 2017 23:22

installeret

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af J-B » 09 jan 2017 23:11

Hej Kasper.
Hvis du stadig tænker på at skifte styring, så vil jeg klart anbefale en V7 styring kontra V10.
Jeg er selv skiftet fra V10, som der ikke bliver opdateret på, til en V7 og de små forbedringer der er ved hver opdatering gør at den er meget bedre.
Så længe din nuværende styring stadig virker som den skal, så vil jeg ikke skifte, medmindre grunden er at få den på nettet.
V13 styringen tror jeg ikke der kommer som en løs boks? da den er bygget ind som en integreret del af de nye fyr, men det kan jo være at vi er heldige.

Brugeravatar
kdp
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Modtaget likes: 1 gang

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af kdp » 10 jan 2017 09:01

Hej JB

takker for svar.
tror jeg er nød til at skifte styring, da den igen er begyndt med at skrive der har været strøm afbrydelse uden det har været tilfældet :-(

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Strømafbrydelse skrives der, men det har der ikke været

Indlæg af J-B » 10 jan 2017 14:09

Hej Kasper.
Det er da træls at der er ged i styringen igen :|
Hvis du skifter til en V7 styring, så vil jeg gerne vende en smut forbi dig og montere den, plus hvis det kan lade sig gøre så har jeg netkabel på lager så du kan få den på det der indernet :wink:
Hilsen J-B


Besvar