Indstillinger woody/opop 418
: 27 feb 2008 22:41
Hej
Jeg har en woody brænder monteret på et opop 418. Snegl er ekstra lang (230 cm og med ca 45 graders hældning)
Der er monteret trækstabilisator.
Nu har jeg kigget på forskelige uploads af indstillinger, grafer mm.
De indstillinge og røgtemperature der har været uploadet kan jeg ikke nikke genkendene til. Så mit spørgsmål er.
Er jeg helt galt på den ????
Da jeg købte fyr var der ca 200 starter med eltændingen pr døgn. derfor ændrede jeg PID regulerigen til:
P: 1,2
I: 0,3
D: 7
Herefter er der langt mindre udsving i den indfyrede effekt, og fyret køre uden start/stop i fyringssæsongen.
Hvis jeg benyttede autoberegnings programmet var flammen nærmest som en svejseflamme, og jeg syntes ikke at jeg fik optimal forbrænding selvom jeg satte indtastet værdi ned (fra 1240 til 800) så jeg brugte mætninger istedet.
Mætning lav: 14 /korrektion blæser lav 70 %
Mætning høj: 54
Det jeg har set hos andre er væsentligt lavere mætninger, og deraf følgende lavere røggas temp.
Ved 30% last ligger røggas temp på ca 130 til 140 C
Jeg har prøvet med lavere mætninger, og så gået op da jeg syntes det gav lavere forbrug. Men jeg syntes stadigt mit pilleforbrug er for højt. Derudover skal jeg fjerne aske fra hærden CA. et par gange om ugen (rens hver 10 min i 20 sek) alt afhængigt efter hvilken piller jeg bruger.
er der ideer til bedre indstillinger ?
Mvh Jesper
Jeg har en woody brænder monteret på et opop 418. Snegl er ekstra lang (230 cm og med ca 45 graders hældning)
Der er monteret trækstabilisator.
Nu har jeg kigget på forskelige uploads af indstillinger, grafer mm.
De indstillinge og røgtemperature der har været uploadet kan jeg ikke nikke genkendene til. Så mit spørgsmål er.
Er jeg helt galt på den ????
Da jeg købte fyr var der ca 200 starter med eltændingen pr døgn. derfor ændrede jeg PID regulerigen til:
P: 1,2
I: 0,3
D: 7
Herefter er der langt mindre udsving i den indfyrede effekt, og fyret køre uden start/stop i fyringssæsongen.
Hvis jeg benyttede autoberegnings programmet var flammen nærmest som en svejseflamme, og jeg syntes ikke at jeg fik optimal forbrænding selvom jeg satte indtastet værdi ned (fra 1240 til 800) så jeg brugte mætninger istedet.
Mætning lav: 14 /korrektion blæser lav 70 %
Mætning høj: 54
Det jeg har set hos andre er væsentligt lavere mætninger, og deraf følgende lavere røggas temp.
Ved 30% last ligger røggas temp på ca 130 til 140 C
Jeg har prøvet med lavere mætninger, og så gået op da jeg syntes det gav lavere forbrug. Men jeg syntes stadigt mit pilleforbrug er for højt. Derudover skal jeg fjerne aske fra hærden CA. et par gange om ugen (rens hver 10 min i 20 sek) alt afhængigt efter hvilken piller jeg bruger.
er der ideer til bedre indstillinger ?
Mvh Jesper