Hej her inde.
Hvordan for jeg roligere regulering på PI, P er 1.2 I er 0.1
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Roligere regulering
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Re: Roligere regulering
Lige nu er det svært da dit forbrug er for lille, og samtidigt er aftaget ustabilt.
I denne situation slås du med at styringen faktisk kan regulere PI ned til 0%, men styringen kører stadig 10%. Det afstedkommer at fyret har lang svartid når du kommer under setpkt, da I stakkene er 10% under aktuel drift, så går der noget inden fyret skruer op.
Så jeg ville vente med at stille noget og kun gøre det hvis fyret i en længere periode hare kørt over 10% og gerne noget højere, da uregelmæssigheder fra ekstern snegl betyder procentvis mere ved lavdrift.
Når fyret får lidt mere at lave kan du på din styringsversion få lidt problemer i opstarten, da opstarts PI på versin x.0522 ikke er helt optimal.
I denne situation slås du med at styringen faktisk kan regulere PI ned til 0%, men styringen kører stadig 10%. Det afstedkommer at fyret har lang svartid når du kommer under setpkt, da I stakkene er 10% under aktuel drift, så går der noget inden fyret skruer op.
Så jeg ville vente med at stille noget og kun gøre det hvis fyret i en længere periode hare kørt over 10% og gerne noget højere, da uregelmæssigheder fra ekstern snegl betyder procentvis mere ved lavdrift.
Når fyret får lidt mere at lave kan du på din styringsversion få lidt problemer i opstarten, da opstarts PI på versin x.0522 ikke er helt optimal.
Mvh. Sophus