Side 1 af 8

valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 17:15
af Phjgaard
Hej SP,
Jeg har været så uheldig at mit gamle Overdahl fyr valgte at starte en mindre brand i fyrrummet, heldigvis uden de store skader bortset fra at selve fyret nu er ubrugeligt.
Nu står jeg så overfor et stort valg, nemlig hvilke fyr jeg skal investere i når nu jeg bliver nød til at gribe til lommerne. I den sammenhæng faldt jeg over et tilbud på lige godt 27000.- (inkl tilskud) for WOODY BLACK STAR PILLEFYR, ( BS2030 ) 30KW, MED SILO, SEMIRENS fra pillestoker(punktum)dk . så skal der lægges ca 5000kr oveni for et monteringssæt og vejrkompenserings sæt. Monteringssættet indeholder ekspansionsbeholder, shuntventil, trækstabilisator, cirkulationspumpe, fittings og manometer.

Jeg tænker rigtig meget at jeg gerne vil spare de ca 6500kr for at de kommer og monterer det nye fyr, jeg har ikke 10 tommelfingre, kun de 2 som de fleste har, og de sidder den rigtige vej, men er det dumt at spare der?

Nu har jeg så allerede spurgt om råd på én ting, men min forespørgsel går egentlig ud på om I kan fortælle mig om der er noget som jeg overser når jeg bestiller dette sæt, og selvfølgelig om ikke sådan et Woody fyr er en god investering? De folk jeg kender der har dem er rigtig glade for dem, men det var jeg også for mit overdahl, selvom det egentlig aldrig kørte som de nok burde.

al råd og vejledning værdsættes i høj grad, i min verden er det en stor investering - så at lave den i blinde kan godt være lidt nervepirrende.

Mvh

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 17:33
af H.S
Hej
Ta et kik her
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/scotte- ... agasin.htm
Og nu kender jeg ikke årgang og forbrug på dit gamle anlæg måske mere tilskud end de 3.500 der er i min pris
Pris på montage pakke lyder fin hvis der er venti og begge pumper med (1 til fyr og en til vejrkomp. Kit)

Go weekend

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 17:48
af Phjgaard
Jeg har godt set tilbuddet fra q-pro, pillestoker.dk ligger i Faxe som er ca 100km fra mig, derfor valgte jeg at det nok var den ekstra tusse værd at have en *næsten' lokal forhandler :D mit forbrug på det gamle fyr var ca 80kg om dagen i frostvejr, men desværre også ca 80kg om dagen på dage som i dag, det er sq dyrt i længden, men at investere i et mere energivenligt fyr er jo også en slags penge :)Vejrkomp kittet er et tilvalg http://pillestoker.dk/tilbehor-til-pill ... lefyr.html

Jeg vil effektivt gå fra et 19kW til et 30kW fyr, jeg har læst mig til at jeg minimum med mine 270kvm skal bruge 17kW, derfor blev det 30kW fremfor deres 16kW udgave.

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 19:13
af newpas
Det er en voldsom overstørrelse du vælger. Tror du ikke det er for uøkonomisk i lavlastperioder?

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 19:16
af dannidines
Hejsa,

Hmm.. syntes det lyder voldsomt med 80kg/dag til 270m2.. hvordan ser huset ud isolering/vinduer m.v.?!

"Normalt" ville en 16kw på BS1016 være tiltrækkelig til 270m2 og en NBE 16kw brænder kan reguleres op til 20/24kw - anden herd og tal i styringen (det var standard førhen)

Jeg tror jeg ville få en ordentlig vurdering af sagen inden du evt. køber for stort anlæg - de nye pilleanlæg er meget mere effektive end en gammel stoker.

Som 16kw kan brænderen, i princippet, brænde 3.3kg/timen = 80kg/døgn... hvis den indstilles som f.eks 20kw kan den nappe ca. 4.1kg/timen = ca 100kg/døgn... forudsat et nyt fyr er 20-30% mere effektivt end det gamle, vil dit forbrug teoretisk falde til 64-56kg/døgn (16kw=70/80% drift / 20kw= 56-64% drift)

Og q-pro.dk arbejder sammen med mange smede i hele landet samt har en primo service - den gamle købte et RTB der og der blevet beregnet en fin Co2 realisering samt givet en fin pris... afstanden er altdå ikke et problem!

Men først, få en fagmand til at give en vurdering af dit varmebehov - mit bud er 30kw er for stor med mindre det er et meget gammel isoleret hus med fyret i en længe med dårligt isolerede varmerør til huset...

Held og lykke med valget

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 20:03
af Hjemme teori
Jeg ville også tage en 16kw, og ville også godt turde tune den på en kold dag til 18kW uden at skifte noget som helst, andet end at give den et nøk på blæs mit og høj. Og som danni skriver virkningsgraden er nok bedre end den du har i dag.

Dog hvis fyret nogle få dage om året skal strække meget ben, ville jeg gerne have en VVB der var stor nok og så 2 vejs ventil, da VVB'en måske ville forhindre fyret i at køre maks.

Faktisk vil jeg anbefale en 3 vejs. ventil (til sommerdrift) og så have en Bypass hane, så den kan fungere som en 2 vejs om vinteren. Det kan du læse om på mhes.dk under VVB tilslutning (direkte link http://mhes.dk/Fyr_med_VVBx.pdf)

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 20:10
af dannidines
Der er ingen problemer i at stille en 16kw til 20kw, det er først ved 24kw herden skal være en anden.

Men trådstarter, hold os opdateret i dine valg - det er jo netop et eksempel som dit der kan hjælpe fremtidige ejere i at træffe rette valg ved overgang fra gemmelt fyr med stort forbrug til nyt

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 21:36
af H.S
Ja 30 kw er næsten med garanti for meget
Hvor gammel er din nuværende kedel
80 kg lyder af rigtig meget ( det kan en 16 kw tunet til 18 kw også tykke igennem )
Tror bare godt det halve bliver det du ender på

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 21:52
af Phjgaard
Men hvad er forskellen på RTB og det sæt jeg har i tankerne?
Mvh

Re: valg af nyt fyr efter brand

: 01 apr 2016 22:01
af dannidines
Phjgaard skrev:Men hvad er forskellen på RTB og det sæt jeg har i tankerne?
Mvh
Der er mange, faktisk er det eneste som de har til fælles, brænder, styringsopbygning (dog flere ting i RTBen ifm. fuldautomatikken) samt producenten :)

RTB er et "fuldautomatisk" pillefyr, som efter indregulering ved installation selv tilpasser forbrænding, renser sig selv , brænder samt kedel, samt trækker asken ud i en skuffe som kan tages med på genbrugspladsen

Scotten skal der ydes lidt, om end minimal, indsats med rens og regulering af forbrænding - det er dog, i min optik, et af de fyr på markedet hvor man får mest for pengene - RTB giver bare lige det sidste (for flere $$)

Om end alt andet, 30kw er for stort - kan se din gamle brænder er 19kw, hvorfor vil du så gå op i et nyere moderne mere effektivt fyr?!