Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fyr går ud periodisk
- rys
- Stoker I
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
Fyr går ud periodisk
Undskyld hvis det er repost, kunne ikke min post igen.
Hej kære folk her på gruppen.
Jeg har været/er en rigtig glad ejer at af Woddy 10kw med Blackstar OPOP20 kedel.
Hele setup’et har faktisk kørt fint fra 1. dag hvor vi fik det tilsluttet det er nu ca. 4 år siden.
Mine / fyrets problemer begyndte i midten af sidste uge hvor der en morgen stod ”optændingsfejl” og displayet blinkede (naturligvis var fyret slukket)
1. Rensede brænder, hoved og selve fyret, fik fint gang i det med en auto-optænding.
Var væk fra fyret nogle timer og kom hjem til samme fejl. dog kunne jeg se at der var brugt 7kg piller. (Så det måtte jo have været i gang.)
2. Nulstillede alle indstillinger og lagde de anbefalede ind igen.
Fint optænding, fyret når 100% og kører der udaf.
Et par timer senere optændingsfejl.
3. Kører en 360s auto test for at tjekkea om der kommer piller nok – det gør der.
Sætte manualet mætningen op med et par %.
Fin optænding.
Et par timer senere optændingsfejl.
Har prøvet at sætte fyret til min 20% og max 60 ydelse.
Jeg har 2,5 bar tryk på kedlen.
Den opnår hurtigt 99LX efter optænding.
(har også prøvet at skifte lysføler og tænder)
Når fyret kommer med optændingsfejl, så kan jeg mærke at der slet ingen piller er på brændehovedet.
Som en bemærkning kan det nævnes at vi bruget en del varme så det er ikke overkogning der får det til at slukke.
Styring er en Woody 6.66
10kw brænder
20kw OPOP kedel
Jeg har 2,5 bar tryk på kedlen.
Kører med 65grader i kedlen.
Pillerne er brændt af helt efter bogen.
Er jeg ude i en ny styring her?
Med venlig hilsen
Morten
Hej kære folk her på gruppen.
Jeg har været/er en rigtig glad ejer at af Woddy 10kw med Blackstar OPOP20 kedel.
Hele setup’et har faktisk kørt fint fra 1. dag hvor vi fik det tilsluttet det er nu ca. 4 år siden.
Mine / fyrets problemer begyndte i midten af sidste uge hvor der en morgen stod ”optændingsfejl” og displayet blinkede (naturligvis var fyret slukket)
1. Rensede brænder, hoved og selve fyret, fik fint gang i det med en auto-optænding.
Var væk fra fyret nogle timer og kom hjem til samme fejl. dog kunne jeg se at der var brugt 7kg piller. (Så det måtte jo have været i gang.)
2. Nulstillede alle indstillinger og lagde de anbefalede ind igen.
Fint optænding, fyret når 100% og kører der udaf.
Et par timer senere optændingsfejl.
3. Kører en 360s auto test for at tjekkea om der kommer piller nok – det gør der.
Sætte manualet mætningen op med et par %.
Fin optænding.
Et par timer senere optændingsfejl.
Har prøvet at sætte fyret til min 20% og max 60 ydelse.
Jeg har 2,5 bar tryk på kedlen.
Den opnår hurtigt 99LX efter optænding.
(har også prøvet at skifte lysføler og tænder)
Når fyret kommer med optændingsfejl, så kan jeg mærke at der slet ingen piller er på brændehovedet.
Som en bemærkning kan det nævnes at vi bruget en del varme så det er ikke overkogning der får det til at slukke.
Styring er en Woody 6.66
10kw brænder
20kw OPOP kedel
Jeg har 2,5 bar tryk på kedlen.
Kører med 65grader i kedlen.
Pillerne er brændt af helt efter bogen.
Er jeg ude i en ny styring her?
Med venlig hilsen
Morten
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Re: Fyr går ud periodisk
Det kan være flere forskelige ting.
Hvis du har meget smuld i din silo, kan fødningen af piller blive ustabil, og så kommer der ikke så mange piller ned til opstart, => dine piller når at brænde væk inden der kommer en sending piller.
Du bliver nød til at lave et par opstarter, hvor du holder øje med hvad der sker. Hvis piller næsten er brændt ud, inden fødningen af piller begynder, så hæv optændingsmængden
Du kan (Udover fjerne smuld fra magasin) sætte et elektrikkerrør i din snegl. Det sørger for en mere stabil fødning, og mindre følsomhed over for smuld
Hvis du har meget smuld i din silo, kan fødningen af piller blive ustabil, og så kommer der ikke så mange piller ned til opstart, => dine piller når at brænde væk inden der kommer en sending piller.
Du bliver nød til at lave et par opstarter, hvor du holder øje med hvad der sker. Hvis piller næsten er brændt ud, inden fødningen af piller begynder, så hæv optændingsmængden
Du kan (Udover fjerne smuld fra magasin) sætte et elektrikkerrør i din snegl. Det sørger for en mere stabil fødning, og mindre følsomhed over for smuld
Re: Fyr går ud periodisk
I stedet for manuelt at rode med mætninger, kan jeg anbefale at bruge autoberegneren så overser man ikke noget.
Der må også være en grund til at fyret prøver at starte igen, hvis det er korrekt justeret burde det jo bare tøffe derudaf med den % energi der nu er behov for.
Umiddelbart lyder det som om pille doseringen ikke er konstant og ensartet.
Der må også være en grund til at fyret prøver at starte igen, hvis det er korrekt justeret burde det jo bare tøffe derudaf med den % energi der nu er behov for.
Umiddelbart lyder det som om pille doseringen ikke er konstant og ensartet.
-
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4479
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Re: Fyr går ud periodisk
2,5 bars tryk på anlæget?????? Det er i hvert fald rigeligt..... Det er 25 meter vandsøjle... så højt sidder dine højeste radiator vel ikke
- rys
- Stoker I
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
Re: Fyr går ud periodisk
#Landlyst, ja det ved jeg men det har det kørt med de sidste ca. 10 og har ikke givet problemer, men ja det er et fint tryk
#xkfc, har for et par dage siden nulstillet, autoberegn og samme resultat, derfor begyndte jeg at rode.
#triumph, ja det er ligesom ekstern snegl ikke giver lige pludselig under fyring, men når man kører 360 test er det fint. Det samme ved at manuelt at sætte fyret til at starte, efter 2-6 timer er den død.
Jeg vil prøve at tage "snegl røret" af og få alle gamle piller og smuld ud.
Kan man godt sætte den i igen når siloen er næsten fuld?
#xkfc, har for et par dage siden nulstillet, autoberegn og samme resultat, derfor begyndte jeg at rode.
#triumph, ja det er ligesom ekstern snegl ikke giver lige pludselig under fyring, men når man kører 360 test er det fint. Det samme ved at manuelt at sætte fyret til at starte, efter 2-6 timer er den død.
Jeg vil prøve at tage "snegl røret" af og få alle gamle piller og smuld ud.
Kan man godt sætte den i igen når siloen er næsten fuld?
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Fyr går ud periodisk
Jeg vil foreslå og starte med og skifte Kondensatoren der sider til sneglmotor , den er ikke særlig dyr og er nem og skifterys skrev:#Landlyst, ja det ved jeg men det har det kørt med de sidste ca. 10 og har ikke givet problemer, men ja det er et fint tryk
#xkfc, har for et par dage siden nulstillet, autoberegn og samme resultat, derfor begyndte jeg at rode.
#triumph, ja det er ligesom ekstern snegl ikke giver lige pludselig under fyring, men når man kører 360 test er det fint. Det samme ved at manuelt at sætte fyret til at starte, efter 2-6 timer er den død.
Jeg vil prøve at tage "snegl røret" af og få alle gamle piller og smuld ud.
Kan man godt sætte den i igen når siloen er næsten fuld?
- rys
- Stoker I
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Fyr går ud periodisk
Ja ,af med hætten , og den er lige til og skifte , hvis den er defekt har motoren ingen kraft , og kan ikke doserer rigtigrys skrev:Sidder den oppe på selve motoren?
- rys
- Stoker I
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
Re: Fyr går ud periodisk
Ja det bliver lige den kondensator i første omgang, det virker faktisk som motoren taber kraft.
Nu er det jo lidt påske og sådan, så håber på at have den med posten onsdag.
Jeg skal nok poste i tråden om resultat
--Hvor køber jeg den henne på nettet?
Nu er det jo lidt påske og sådan, så håber på at have den med posten onsdag.
Jeg skal nok poste i tråden om resultat
--Hvor køber jeg den henne på nettet?
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Re: Fyr går ud periodisk
Det hurtigste er nok og finde en forhandler i nærheden af digrys skrev:Ja det bliver lige den kondensator i første omgang, det virker faktisk som motoren taber kraft.
Nu er det jo lidt påske og sådan, så håber på at have den med posten onsdag.
Jeg skal nok poste i tråden om resultat
--Hvor køber jeg den henne på nettet?
Hvis du ved hvad størrelse den har, kan du jo lige se om der er en her få forum der ligger inde med en , og som bor i nærheden af dig , jeg har lidt forskellige størrelser , men der er jo lidt afstand mellem os
En lille tilføjelse ,hvis det hjælper med en ny kondensator ,skal du lave en ny afvejning da sneglen vil give en større mængde piller