Hejsa,
Er der nogen der vil tage et kokopper mine indstillinger, jeg har mange sorte piller i askeskuffen og et højt forbrug.
Der er afvejet og indtastet nye tal (kun mindre justering).
Jeg har trækstabilisator og isokern i skorstenen.
Fyret kan ses på: http://stokercloud.dk/dev/Nanu.html
Hilsen
Anders
Indstilling af fyr
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 7
- Tilmeldt: 11 dec 2012 16:07
- Mit fyr: Black Star 1016
- Areal: 233
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: Ca. 10 tons
- Geografisk sted: Charlottenlund
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Indstilling af fyr
Du har en meget urolig temperatur kurve.Nanu skrev:Hejsa,
Er der nogen der vil tage et kokopper mine indstillinger, jeg har mange sorte piller i askeskuffen og et højt forbrug.
Der er afvejet og indtastet nye tal (kun mindre justering).
Jeg har trækstabilisator og isokern i skorstenen.
Fyret kan ses på: http://stokercloud.dk/dev/Nanu.html
Hilsen
Anders
Har du gulvvarme der står højt i indgangstemperaturen ?
Højere P værdi kunne være en mulighed, for at udglatte kurven.
Er brænderen spændt tæt fast på kedlen ?
Er der aske under herden ?
Er alle huller fri i herden ?
Er blæseren fri for smuds ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/