Side 2 af 3

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 03:25
af kimmer
Jeg har været det hele igennem med afvejning osv...

Lav mætning: 4.10
Høj mætning: 31.1

Snegl ydelse: 1050 pr. 6 min.

Jeg har træk stabilisator i.. og har ikke ilt styring.

Pausefyring står til 0, så det må være disabled.

Nu har fyret kørt et par timer, se den nye graf her: http://kimmer.eu/pillefyr.jpg

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 06:48
af Falck
kimmer skrev:Jeg har været det hele igennem med afvejning osv...

Lav mætning: 4.10
Høj mætning: 31.1

Snegl ydelse: 1050 pr. 6 min.

Jeg har træk stabilisator i.. og har ikke ilt styring.

Pausefyring står til 0, så det må være disabled.

Nu har fyret kørt et par timer, se den nye graf her: http://kimmer.eu/pillefyr.jpg
Ok, så syntes jeg du skal slå pause fyring til, og sætte det til at fyre pause i 15 til 30 min.

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 07:37
af ChipMIK
Hej igen....det du viser er stadig et fyr der kører fint, så det får jeg desværre ikke yderligere ud af....måske andre kan spå bedre end jeg ;)

(jeg havde nok skruet 5 grader op for kedeltemp for at være sikker på at undgå risiko for tæring...men det er naturligvis op til dig selv :wink: )

Hygge

ChipMIK

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 08:19
af kimmer
Jeg satte mætning ned til 3.99 og blæs op til 6 (ved lavlast)

Og derfra ser det ud til at fungere fint, så det kan være det har hjulpet..

Kedel temperaturen står med vilje til max 55, det svarer til 65 grader.. det er bare føleren der ikke måler 100% korrekt.

Mvh
Kim

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 17:04
af tn
kimmer skrev:Jeg satte mætning ned til 3.99 og blæs op til 6 (ved lavlast)

Og derfra ser det ud til at fungere fint, så det kan være det har hjulpet..

Kedel temperaturen står med vilje til max 55, det svarer til 65 grader.. det er bare føleren der ikke måler 100% korrekt.

Mvh
Kim
Hej

Lad mig tillade mig et indspark i denne trå.

Jeg mener ikke det fremgår klart, om fyr slukker/gårud, uden at indstillet temp er opnået, eller om det er som jeg tror, at temp. er kommet 10 grader over den indstillede, og fyret derfor stopper.
I denne situation vil dentypisk stadig køre med høj effekt ( > 10 %)
Hvis dette er tilfældet, vil jeg henvise til dette indlæg vedr. pid regulator

viewtopic.php?f=126&t=1811

Det er jo således at I led står til 1.00 ved levering, og det er som ofte, alt for meget ved vore små anlæg. Fyret kan simpelt hen ikke nå at regulere ned, når indstillet temp. opsnås efter en opstart.
Og kan den ikke regulere ned, stopper den de 10 grader over setpunkt, og når den senere starter op igen gentager showet sig.
Nu er du kommet ind i en god gænge uden opstarter, og så ser det ud til at fungere fint.
Men slukker du for at rense fyr eller lignende, og fyr igen starter fra en lav temperatur, har du igen problemet.
Ligeledes, hvis du pludselig ændrer forbrug, åbner for flere rediatorer og lignende.
Så løsning er at nedsætte I-led væsentlig (under 0,10). Og så gerne sætte P-led op til 2,0-3,0.

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 17:07
af kimmer
Hej TN, tak for dit svar.

Jeg har dog haft fat i Jannik fra NBE, og fejlen viste sig at være min rist der lå forkert :S

Så den fik forkert ilt.. nu virker det hele, så alt i alt, mig der ikke havde læst brugsanvisningen ordentligt :)

Men tak for alle jeres svar.

Mvh
Kim

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 17:09
af kimmer
Sådan her skal grafen se ud når risten ligger ordentligt: http://kimmer.eu/pillefyr2.jpg

Mvh
Kim

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 17:39
af tn
kimmer skrev:Sådan her skal grafen se ud når risten ligger ordentligt: http://kimmer.eu/pillefyr2.jpg

Mvh
Kim
Hej igen

ja men det var jo dejligt, at du fik løst problemet.

Dog vil jeg sige at mit indlæg ikke er uaktuelt for dig.
På din sidste kurve kan man se at den faktisk når op på 64.8 grader altså meget tæt på de 65, hvor den ville stoppe, hvis dit setpukt stadig er 55.
Og hvis du ikke havde begrænset max til 60 % ville den helt sikkert have kørt over og stoppet.
Den begynder først at regulere ned fra de 60 % da den er oppe ved indstillet temp. og det er altså meget sent.
Ved at sætte I-led ned, opnår du at den kan regulere op og ned, uden at du behøver at begrænse med max effekt.

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 17:42
af kimmer
Jannik sagde jeg sgu sætte drift max til 50% istedet..

Hvad vil du foreslå jeg sætter P.I.D til så ?

De står som standard nu: 25/100/10

Mvh
Kim

Re: Vedr. Woody 16kw

: 11 feb 2008 18:02
af tn
kimmer skrev:Jannik sagde jeg sgu sætte drift max til 50% istedet..

Hvad vil du foreslå jeg sætter P.I.D til så ?

De står som standard nu: 25/100/10

Mvh
Kim
Thaa. max er jo Ok, men jeg er nu mere tilhænger af at den bruger reguleringen istedet for at man skal gå og stille på max efter årstid.
Værdier er jo lidt et spørgsmål om man vil have konstant temp på bekostning af effektivitet, ved at køre op og ned i effekt.
Mit mål er et kompromi, hvor effekt ikke kører volsomt op og ned, men hvor temperatur samtidig ikke svinger for meget.
Mine værdier er 30/6/22
Det væsentlige er at I kommer ned, og så kan P sættes op, dette giver mere konstant tempm men på bekostning af udsving i effekt.
D-led er for mig sat lidt højt p.g.a at jeg har støbejernskedel, som er lidt sløv i det.
Højt d-led medfører at den regulere op lige så snart temp falder, uafhængig af om temp er over eller under setpunkt.
P-led regulere i forhold til hvor stor afstand mellem aktuel temp og indstille temp. der er.
Men jeg ville nok forsøge med 30/10/10 i dit tilfælde og så se hvordan det kører.
ps. der kan være lidt decimalforvirring afhængig af interface / styring.
Min bio comfort viser 3,0 0.06 0g 2.2 med mine indstillinger, som fra interface er 30/6/22.

men hvis du ser default som 25/100/10 ville jeg som sagt forsøge 30/10/10