Hej Allesammen, jeg håber i kan hjælpe.

Jeg har for ca. 2½ uge siden tilsluttet min nye Woody Stoker..

Men jeg har problemer med at den går ud..

Jeg har så sat et pilleinterface op, så i kan følge med i hvad der sker:

http://kimmer.eu/pillefyr.jpg <- jeg har lige smidt et enkelt billede op..

Så den bruger eltænderen utroligt meget, og den burde jo faktisk slet ikke bruge den ?

Mit hus er på 122kvm2 (Varmer dog kun stueetage på 70kvm2 op)

Det er middelt isoleret..

og jeg bruger HP Piller fra Statoil.

Jeg håber virkelig i kan hjælpe, da jeg bruger alt for mange piller ved at den skal tænde og slukke konstant..

Mvh
Kim, en ny stokerbruger :)

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 19:58
af soc
Lyder som en fejl som leverandøren skal udbedre.

Hvad koster sådan en fætter og hvilken kedel er den monteret på?

Jeg mener at det er en garanti sag.

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 20:01
af levi
soc skrev:Lyder som en fejl som leverandøren skal udbedre.

Hvad koster sådan en fætter og hvilken kedel er den monteret på?

Jeg mener at det er en garanti sag.
Jeg tror nu nærmere det er et indstillingsproblem frem for en fejl i produktet.

Prøv at kontakte Jannik hos http://www.nordjysk-bioenergi.dk han kan garanteret pejle dig i den rigtige retning :0)

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 20:02
af kimmer
SOC: Hvad er det du mener er i stykker ?

Den går ud jo, så må det jo enten være pillerne, en utæthed, for meget blæs, for lidt blæs eller lignende.

Det er et komplet Woody 16kw Sæt.. Opop kedel H418, 16Kw

25000kr måtte jeg slippe.

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 20:03
af kimmer
Levi: Ja, jeg tror også det er et indstillings problem, jeg prøver lige at skrive til Jannik.

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 20:10
af soc
Undskyld, min ringe formuleringsevner. Det var lige det jeg mente...

Tager mine ord i mig igen. indstillings parametre...ommer...

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 21:19
af ChipMIK
Nu er det et meget kort tidsrum du viser, og ud fra grafen skruer den op for effekten i perioden, men det er så alt der er at se....(Du viser desværre ikke hvor fyret falder ud eller de utrolig mange el-starter den laver :(....)

Jeg oplevede med min scotte at "max. fald kedeltemp" stod for lavt så fyret fejlede når vi skruede på fuld blus pga. min PID tal ikke stod ordentlig (utroligt at man kan få lov til at sælge en brænder med SÅ dårlige muligheder for kontrol som på scotten), men da jeg fik tilnærmet PID & jeg har "bare" skrut "max fald" op (ned) til 40 grader...siden har den spundet som en mis :)

Held & lykke ;)

ChipMIK

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 21:25
af kimmer
Hey ChipMik, jeg er ved at lave en ny graf, som gerne skulle køre over et par timer, så jeg smider lige et nyt billede her i morgen tidlig.

Mvh
Kim

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 21:36
af ChipMIK
Det kan jo tænkes dit hus er så godt isoleret alligevel at fyret simpelthen ikke klarer at køre med så lav effekt (du har jo kun 70 m2)... nå men la os nu se i morn :)

Re: Vedr. Woody 16kw

: 10 feb 2008 23:03
af Falck
ChipMIK skrev:Det kan jo tænkes dit hus er så godt isoleret alligevel at fyret simpelthen ikke klarer at køre med så lav effekt (du har jo kun 70 m2)... nå men la os nu se i morn :)
Lad os starte helt fra toppen af. Har du læst manualen, OG VEJET PILLERNE AF EFTER SKEMAET????
Når du har afvejet pillerne har du så sat verdierne ind i styringen.
Og har du monteret en trækstabilisater.
Har du styr på disse 3 ting, så er du fornuftig kørende. Hvis du har iltstyring på, så slå den fra, og brug manuel instillinger til du har den til at køre.
Min fyre 200+ m3 op, og den har dd. kørt meget på 10% selv om den er droslet til 10 kw.
Det kan også være at din pause fyring er slået helt fra, og så skal den jo gå ud og starte ofrfra hver gang der kaldes på varme...