Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 13:19
af Mahognys
Det er også nogle misvisende billeder ;-) Jeg tager lige et nyt så rørenes placering kommer frem.

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 13:51
af Mahognys
Billede Billede

VVB sidder i toppen af billedet. jeg er ved at lokalisere anoden da jeg tror den skal skiftes, derfor åbent dæksel :)

Jeg troede at jeg kunne styre retur temp til fyr på den lille hvide termostat og havde derfor kørt med 45-50c i en lang periode :(
Nu har Ole ødelagt det hele da han siger det er til gulvvarmen icon_cheesygrin.gif

Den Esbe vrg131 shunt der sidder på fremløb fra fyr og har forbindelse til returen fra huset, hvad gør den ?
Og har jeg ret i at mit returvand til kedlen ikke kan reguleres mht. temp sådan som mit setup er pt ?

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 14:36
af kivi
Nu er jeg ikke ekspert på området men, hvis dit fremløb er til højre og retur til venstre, så kan jeg ikke se at den Esbe har nogen funktion som du selv påpeger.

Det skulle da lige være, hvis der er monteret en form for fjernføler på returen i bunden af fyret eller hvis retur går ind øverst i fyret.

Hvilken vej pumper pumpen?

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 14:49
af Mahognys
Billede Billede

Hvor kan jeg se hvilken vej den pumper ?

(Billedet til højre) Der sidder en temp føler lige før pumpen, pakket ind i noget tape. den regner jeg med måler kedeltemp ?

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 14:59
af kivi
Der er en pil på pumpehuset et sted der viser pumperetning.

Normalt vil måler til kedeltemp sidde i en dyklomme på selve kedlen, men kender ikke lige opop.

Så den føler du henviser til kunne jo godt være en returføler, dvs. returen går ind øverst i kedlen.
Har den forbindelse til esbe eller styring eller?

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 15:14
af pendec
Well,
Jeg kan godt se fremløb til VVS kom ind i venstre side af VVB, og returen så gik ned og ud samme vej som retur fra gulvvarme.

Omkring temp på gulvvarme, så er det mærkeligt da min temp sidder på fremløb, og re-cirkulation sker jo ved at pumpen trækker det eksisterende vand tilbage rundt i cirkulation. At man så lukker for returen via termostat, og det betyder den fortsætter rundt i gulvvarme er vel ogso korrekt. Spørgsmålet er vel bare om fremløb eller eksisterende returløb vælges at trækkes rundt i det setup? Fremløb sidder da tættest på pumpe som trækker? Så den mixer vel, istedet for at lukke helt for fremløb, om vel betyder mere varme forbruges?
Vand tager jo den letteste vej frem, og jeg ved ikke hvilken vej er fortrukken i det setup

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 15:28
af Mahognys
Pilen på Pumpen peger opad, så den må vel pumpe vand ud af kedlen.
Føleren som sidder lige før pumpen går op i styreboksen, derfor tror jeg den måler kedeltemp.
Der er ikke umiddelbart noget koblet til esbe ventilen.

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 15:35
af pille bruger
Mahognys skrev:Pilen på Pumpen peger opad, så den må vel pumpe vand ud af kedlen.
Føleren som sidder lige før pumpen går op i styreboksen, derfor tror jeg den måler kedeltemp.
Der er ikke umiddelbart noget koblet til esbe ventilen.
Din pumpe vender rigtigt, og din shuntfunktion er ok. :great:
Det der er vigtigt er at kende den temperatur, der kommer ind i bunde af kedlen.
Det er shunten der styre temperaturen i bunden af kedlen.
Den bør være ca. 45 gr.

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 15:50
af Mahognys
pille bruger skrev:Din pumpe vender rigtigt, og din shuntfunktion er ok. :great:
Det der er vigtigt er at kende den temperatur, der kommer ind i bunde af kedlen.
Det er shunten der styre temperaturen i bunden af kedlen.
Den bør være ca. 45 gr.
"Shunten" mener du den esbe VRG som der er på billedet her ? Billede

Der er ingen temp angivelse på den og så vidt jeg kan læse kan den kun styre flow?

Billede Billede
(Jeg tog lige proppen af den for at sikre mig at proppen passede med det ventilen rent faktisk stod på, og DET gjorde den så ikke. Måske den tidligere ejer har fumlet rundt.
Nu passer den og matcher med den anden sidste model på billedet

Men jeg kan stadig ikke forstå hvordan jeg skal styre temp med den ?

Re: Hvem kan kaste lys over mit setup ?

: 26 feb 2016 16:11
af kivi
Hehe så tror jeg sku endlig tiøren faldt for mig :wink:

Jeg troede det var en termostatisk shunt ( husk google næste gang Ole!)

Du bruger den til at justere hvor meget af det varme vand fra kedlen, der skal gå ned til returen.

Returen skal så ramme de 45 gr som Michael skriver, det bedste ville så være at have en føler på ved returen, lige inden kedlen, som du kan justere efter.