Hej alle i alvidende mennesker.
Jeg er ved at more mig med PID regulering efter anvisning fra en artikel på MHES´s hjemmeside. Det er meget sjovt, men er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ser når regulatoren går i "selvsving". Han skriver sådan: P-faktoren øges langsomt fra 1 indtil regulatoren går i selvsving.
Hvordan ytrer det selvsving sig ?
Håber nogen har et kvalificeret bud!
Henning.
PID regulering
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
- Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8961
- Årligt forbrug: 7 t
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: PID regulering
Det kan vises som en sinuskurve med store udsving.bakkeboen skrev:Hej alle i alvidende mennesker.
Jeg er ved at more mig med PID regulering efter anvisning fra en artikel på MHES´s hjemmeside. Det er meget sjovt, men er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg ser når regulatoren går i "selvsving". Han skriver sådan: P-faktoren øges langsomt fra 1 indtil regulatoren går i selvsving.
Hvordan ytrer det selvsving sig ?
Håber nogen har et kvalificeret bud!
Henning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
- Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8961
- Årligt forbrug: 7 t
Re: PID regulering
Tak. Indtil videre er der kun små udsving, så jeg kører videre.
Hilsen Henning. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... =bakkeboen
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 21
- Tilmeldt: 09 sep 2012 08:15
- Mit fyr: Woody 16 kw - BS1016
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8961
- Årligt forbrug: 7 t
Re: PID regulering
Tak til Michael.
Nu er mine kurver ved at blive mere jævne, så jeg har åbenbart lært lidt om hvordan det virker.
Med en spand stærk kaffe og masser af tid til at læse vejledningen igen, kan det være at jeg også begynder at fatte hvorfor.
Nu er mine kurver ved at blive mere jævne, så jeg har åbenbart lært lidt om hvordan det virker.
Med en spand stærk kaffe og masser af tid til at læse vejledningen igen, kan det være at jeg også begynder at fatte hvorfor.
Hilsen Henning. http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... =bakkeboen
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: PID regulering
Den metode MHES beskriver der er vist mest med som eksempel for hvordan det virker.
I praksis er den normalt ikke egnet til vores små centralvarme anlæg, da fyret er for lille og kunden for ujævn. Ment at fyret kan nemt belastes maks. og forbruget i huset ofte svinger for meget.
I praksis er den normalt ikke egnet til vores små centralvarme anlæg, da fyret er for lille og kunden for ujævn. Ment at fyret kan nemt belastes maks. og forbruget i huset ofte svinger for meget.
Mvh. Sophus