kompressorrens indstilling

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
egedahl
Stoker II
Stoker II
11
Indlæg: 56
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang

kompressorrens indstilling

Indlæg af egedahl »

Hej

Har fået monteret kompressorrens, men syntes ikke den blæser herden ordentlig ren.
Har en woody 20kw med 6,78 styring og bruger german pellets, nogen forslag om ændring af indstilling.
Mine indstillinger er i øjeblikket.
alm. rens periode 20m
alm. rens tid 3s
alm rens luft 40%
kompressor kg 20
kompressor tid 0,1
kompressor vent 300s

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: kompressorrens indstilling

Indlæg af pille bruger »

egedahl skrev:Hej

Har fået monteret kompressorrens, men syntes ikke den blæser herden ordentlig ren.
Har en woody 20kw med 6,78 styring og bruger german pellets, nogen forslag om ændring af indstilling.
Mine indstillinger er i øjeblikket.
alm. rens periode 20m Prøv 10 min
alm. rens tid 3s Prøv 5 sek
alm rens luft 40% Prøv 55 %
kompressor kg 20
kompressor tid 0,1Prøv 0.2
kompressor vent 300s Prøv 360
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Besvar