ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af mcnuller »

Hej Derude

Jeg får ikke varme rundt i alle radiatorer, og jeg tjekkede for manglende tryk, manometeret stod på 0,7 ved eksp. beholderen. Jeg slukkede pumpen og kom vand på systemet så trykket kom op på lidt over 2 bar (bor i 2 etagers hus). Det har ikke hjulpet, mon jeg har luft i systemet ? Jeg har forsøgt at udlufte radiatorerne på 1 sal, og der kom bare kold vand ud...ingen luft, jeg havde slukket for pumpen, menn der var stadig tryk på vandet... og det forstår jeg ikke, skal jeg vente noget tid med at udlufte, efter jeg har slukket cirkulationspumpen ?

Jeg har en alpha 2 cirk. pumpe, og der sidder automatisk udlufter ved eksp. beholderen... jeg har hørt at man kan sætte sin alpha 2 på maks. i 10 min og så udlufter systemet automatisk.. Er dette korrekt ??

På forhånd tak

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af triumph »

0,7 bar = 7 meters vandsøjle. Det burde være nok til 2 etager.
Hvis dit fyr ikke kan følge med, vil din shunt recirkulere en del af vandet tilbage til kedlen, og dermed ikke sende så meget varme/vand til huset.
Jeg ved ikke om det er dit problem, men det er et bud
mcnuller
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 12
Tilmeldt: 03 jan 2016 13:33

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af mcnuller »

Så mit fyr er underdimensioneret ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af triumph »

Der kan også være alt muligt andet galt, hvilken type shunt har du ?
mcnuller
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 12
Tilmeldt: 03 jan 2016 13:33

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af mcnuller »

En temp. reguleret---altså uden ''hane''
Nu har jeg haft min pumpe til at køre på maksa. et par timer, og har så efterfølgende haft den slukket, for at lufte ud i radiatorerne, men her 20 min efter jeg har slukket pumpen er der stadig tryk på vandet når jeg forsøger at lufte radiatorerne ud... hmm fatter jeg ikke

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af MichaelK »

Der er tryk på vandet, selv om Du slukker Pumpen! Pumpen cirkulerer vandet i rørsystemet, den skaber ikke trykket.
Trykket afgøres af temperaturen på vandet, samt den påfyldte mængde.


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af triumph »

Sagt med andre ord end Michael´s: Det er trykket i din trykekspansion der giver trykket i systemet. (altså de 2 bar du har fyldt op til)
Pumpen flytter bare vandet.

Er din shunt som en radiatorventil ?
Hvis du kan sætte temperaturen ned, så kan du jo se hvad der sker.
Returen bør være ca 15 c lavere end fremløb
mcnuller
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 12
Tilmeldt: 03 jan 2016 13:33

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af mcnuller »

Nej det er en ESBE 60 graders shunt (3-vej) ingen indstillingsmuligheder...Men det er vel ikke optimalt hvis jeg opnår en kedeltemp. på 57 grader på 100% drift i de kolde dage !?
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af thy »

mcnuller skrev:Nej det er en ESBE 60 graders shunt (3-vej) ingen indstillingsmuligheder...Men det er vel ikke optimalt hvis jeg opnår en kedeltemp. på 57 grader på 100% drift i de kolde dage !?
Du skal have set temp længere op 65-70 mindst med den shunt ellers vil varmen fra kedel ikke komme gennem shunt til huset så 59 no go
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
mcnuller
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 12
Tilmeldt: 03 jan 2016 13:33

Re: ikke varme på alle radiatorer..

Indlæg af mcnuller »

Det er også det jeg tænker nu... eller vil en anden shunt ikke være en bedre løsning?