Side 1 af 3

Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 14:51
af rezo
Håber nogen kan hjælpe. Mit problem er at min regulering ikke gør som den efter min mening burde. Feks setp 64 aktuel temp 51 ydelse 74% og her står den så og flytter kun 1% +- ! P 3,4 I 0,5 effekt/min 8%. Jeg har prøvet med forskellige indstillinger men ser ikke den store forandring på reguleringen. Det er en 16kW sat til 10 kW. Håber en kan hjælpe

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 14:58
af pille bruger
rezo skrev:Håber nogen kan hjælpe. Mit problem er at min regulering ikke gør som den efter min mening burde. Feks setp 64 aktuel temp 51 ydelse 74% og her står den så og flytter kun 1% +- ! P 3,4 I 0,5 effekt/min 8%. Jeg har prøvet med forskellige indstillinger men ser ikke den store forandring på reguleringen. Det er en 16kW sat til 10 kW. Håber en kan hjælpe
Din Avatar er et andet fyr, er det et NBE du vil have hjælp til ?
Er den på StokerCloud ?

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 15:05
af rezo
Det er min gamle stoker :wink:

Det er en NBE og nej ikke på Cloud

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 15:26
af pille bruger
rezo skrev:Det er min gamle stoker :wink:

Det er en NBE og nej ikke på Cloud
Så går jeg ud fra at der er en V6 styring du har.
Start med en friske pilleafvejning, målt på en god digitalvægt.
Indstil fyret til 16 kW igen.
og indsæt tal fra skema http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... bs1016.pdf
Har du ikke semirens i kedlen kan du indsætte 60 gr som ønsket kedel temperatur.

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 15:43
af rezo
Jeg fik at vide af NBE at jeg skulle stille det til 12 kW da det ellers vil have for stor effekt ved lav last. Har du gode erfaringer med at holde det på 16 ?

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 16:45
af pille bruger
rezo skrev:Jeg fik at vide af NBE at jeg skulle stille det til 12 kW da det ellers vil have for stor effekt ved lav last. Har du gode erfaringer med at holde det på 16 ?
Nu du har problemer, så starter vi fra en ende af.
Stil fyret op på 16 kW, lav en pille afvejning og sæt tal ind fra skema.
Så tager vi den derfra.
Passer oplysningerne i din profil ude til højre ?

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 17:09
af rezo
Oplysninger korrekte bare ikke Træpille producenten. Har lavet afvejning 1275 og stillet dette i autoberegning. Fyr stillet til 16kW og øvrige indstillinger undtaget pid indstillinger da de er langt fra hvad jeg ellers har brugt

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 02 jan 2016 17:57
af pille bruger
rezo skrev:Oplysninger korrekte bare ikke Træpille producenten. Har lavet afvejning 1275 og stillet dette i autoberegning. Fyr stillet til 16kW og øvrige indstillinger undtaget pid indstillinger da de er langt fra hvad jeg ellers har brugt
Hvad er dine PI tal nu ?
Prøv så at ændre til PI tal fra skema.
Giv det et par timer før du bedømmer kurverne efter ændring.
Bliver det helt tosset, ja så stiller du bare tilbage.

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 03 jan 2016 11:39
af rezo
Nu regulere det hurtigere end før men der skal nok trimmes lidt.... PID står til P=3 og I=0,50 virker det helt forkert ?

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

: 03 jan 2016 11:48
af pille bruger
rezo skrev:Nu regulere det hurtigere end før men der skal nok trimmes lidt.... PID står til P=3 og I=0,50 virker det helt forkert ?

Det er sikkert ok. :great:
Skal jeg være mere præcis, skal der kigges grafer.