Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Brænder regulere ikke/langsomt

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
rugholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 23 dec 2016 06:34
Mit fyr: Nbe RTB-kedel 16 Scotte
Areal: 290
Brændsel: Træpiller-4/1:PolarPower8mm/Barlinek6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 8-12 tons
Geografisk sted: Handbjerg, Vinderup
Kontakt:

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

Indlæg af rugholm » 23 dec 2016 11:36

Hej igen, jeg synes ikke rigtig det gør nogen forskel :(

-kiggede i loggen....og fandt disse mærklige settings ??;
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 349 1000->0
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 347 1000->50

2016-12-21 17:35:18 Internal id: 63 50->30

2016-12-19 23:00:35 Internal id: 63 0->50

2016-12-18 23:39:16 Internal id: 168 0->90
Med venlig hilsen
Rugholm (Torben Østergaard-Andersen)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rugholm


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

Indlæg af pille bruger » 23 dec 2016 14:30

rugholm skrev:Hej igen, jeg synes ikke rigtig det gør nogen forskel :(

-kiggede i loggen....og fandt disse mærklige settings ??;
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 349 1000->0
2016-12-21 17:38:26 Internal id: 347 1000->50

2016-12-21 17:35:18 Internal id: 63 50->30

2016-12-19 23:00:35 Internal id: 63 0->50

2016-12-18 23:39:16 Internal id: 168 0->90
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur :great:
Det er opdaterings info.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
rugholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 23 dec 2016 06:34
Mit fyr: Nbe RTB-kedel 16 Scotte
Areal: 290
Brændsel: Træpiller-4/1:PolarPower8mm/Barlinek6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 8-12 tons
Geografisk sted: Handbjerg, Vinderup
Kontakt:

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

Indlæg af rugholm » 26 dec 2016 09:35

Hermed gjort :great:
-da jeg kiggede i loggen og fandt de mærkelige settings, kunne jeg se det var blevet trigget af opsætning af pillemængde for 6min...
Jeg prøvede at ændre fra 1100=>1150 g og fik nu den modsatte ændring hvorefter fyret igen kører normalt med glidende regulering ??! :cry: ;
2016-12-23 12:03:03 Internal id: 168 90->0
2016-12-23 12:03:03 Snegl ydelse / 6 min 1100->1150
-jeg har sidenhen rettet på P & I mod de gamle settings uden den store forskel i reguleringen... :)

Hvad sker der med disse internal ID -settings ?
Med venlig hilsen
Rugholm (Torben Østergaard-Andersen)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rugholm

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

Indlæg af pille bruger » 26 dec 2016 10:58

rugholm skrev:Hermed gjort :great:
-da jeg kiggede i loggen og fandt de mærkelige settings, kunne jeg se det var blevet trigget af opsætning af pillemængde for 6min...
Jeg prøvede at ændre fra 1100=>1150 g og fik nu den modsatte ændring hvorefter fyret igen kører normalt med glidende regulering ??! :cry: ;
2016-12-23 12:03:03 Internal id: 168 90->0
2016-12-23 12:03:03 Snegl ydelse / 6 min 1100->1150
-jeg har sidenhen rettet på P & I mod de gamle settings uden den store forskel i reguleringen... :)

Hvad sker der med disse internal ID -settings ?
Se bort fra interne beskeder.
De er kun til info for programøren icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
rugholm
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 23 dec 2016 06:34
Mit fyr: Nbe RTB-kedel 16 Scotte
Areal: 290
Brændsel: Træpiller-4/1:PolarPower8mm/Barlinek6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: 30-40
Årligt forbrug: 8-12 tons
Geografisk sted: Handbjerg, Vinderup
Kontakt:

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

Indlæg af rugholm » 26 dec 2016 12:02

Jo,jo - men det gav jo et voldsomt skift i reguleringen....som så faldt på plads ved en tilsvarende ændring..!?
-er der tale om en SW-fejl ?
Med venlig hilsen
Rugholm (Torben Østergaard-Andersen)
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=rugholm


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Brænder regulere ikke/langsomt

Indlæg af pille bruger » 26 dec 2016 12:22

rugholm skrev:Jo,jo - men det gav jo et voldsomt skift i reguleringen....som så faldt på plads ved en tilsvarende ændring..!?
-er der tale om en SW-fejl ?
Beskederne er kun til info for programøren.

Ja, et skift i PI tal giver sving i reguleringen.
Når I stakken nulstilles, kan det største sving forekomme, men ikke altid. icon_cheesygrin.gif
Så ikke en fejl i noget program, det en helt normalt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar