Side 1 af 2

hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 11:29
af bellistyrer
Har et træpillefyr bs1016 kedel: blackstar og brænder 10kw

link: http://www.stokercloud.dk/dev/kulsviren.html


Hvornår skal man bruge urstyringen? og skal man bruge den på vvb eller kedelen ?
Har haft problemer med at det starter automatisk, og er der noget jeg kan gøre for at bruge mindre piller og optimere mit dyr ?






ps: Har bestilt et opstartsbesøg men det tager sikkert lang tid før de kommer.

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 11:43
af kivi
Hvad er din ønskede kedeltemp og diff. over/under.

Det ser ud som de står meget lavt lige nu.

Vi nærmer os vel en tid på året hvor urstyring ikke giver så megen mening, men forår/efterår lader jeg urstyring slukke for fyret om natten.

Desuden, Ikke fordi det giver megen forskel, er min VVB altid slået fra om natten.

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 12:44
af pille bruger
bellistyrer skrev:Har et træpillefyr bs1016 kedel: blackstar og brænder 10kw

link: http://www.stokercloud.dk/dev/kulsviren.html


Hvornår skal man bruge urstyringen? og skal man bruge den på vvb eller kedelen ?
Har haft problemer med at det starter automatisk, og er der noget jeg kan gøre for at bruge mindre piller og optimere mit dyr ?






ps: Har bestilt et opstartsbesøg men det tager sikkert lang tid før de kommer.
Man skal bruge tidsstyringen når man ikke har brug for varmen.
Den i menu KEDEL er til varme i huset, den i menu VVB er til det varme vand.
Optimering: lav en frisk pilleafvejning, og vent på dit opstartsbesøg.
Dine indstillinger ser fine ud.
Sæt kedeltemperaturen lidt op, måske 65 eller 70 gr.
Er den for lav kan du få kondens i bunden af kedlen eller i røgrør - skorsten.
Stil shunt på 55 gr.

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 13:01
af bellistyrer
Tusind tak for hjælpen :) Håber jeg en dag også kan give en masse viden videre

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 13:07
af bellistyrer
Hej @pille bruger

hvor stiller jeg shunt på 55 gr, hvilket menupunkt ? synes ikke at jeg kan finde det.

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 13:44
af pille bruger
bellistyrer skrev:Hej @pille bruger

hvor stiller jeg shunt på 55 gr, hvilket menupunkt ? synes ikke at jeg kan finde det.
Manual : http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
Se side 10, det er ventilen mellem frem og retur. icon_cheesygrin.gif

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 21:17
af bellistyrer
Tusind tak @pile bruger. Kan jeg ikke få dig til at kigge på mine data igen da jeg synes at mit fyr har brugt en del flere piller end hvad det plejer? ca 1.3kg i timen ? en ydelse på 63% kan det ikke forberedes ?

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 21:37
af pille bruger
bellistyrer skrev:Tusind tak @pile bruger. Kan jeg ikke få dig til at kigge på mine data igen da jeg synes at mit fyr har brugt en del flere piller end hvad det plejer? ca 1.3kg i timen ? en ydelse på 63% kan det ikke forberedes ?

Dine indstillinger er fine nok, så måske er der noget der bruger varmen.
Men hvad ?
Har du lavet en frisk pille afvejning, og vejet på en god digital vægt?

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 21:42
af bellistyrer
nej det har jeg ikke haft tid til :( vil den bruge mere hvis sneglensvægt ikke er eksakt ?

Re: hjælp til bedre optimering, og mindre forbrug af piller

: 17 nov 2015 22:01
af pille bruger
bellistyrer skrev:nej det har jeg ikke haft tid til :( vil den bruge mere hvis sneglensvægt ikke er eksakt ?
Ja icon_cheesygrin.gif