Optimal Indkøring/Justering

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
nemocharley

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af nemocharley »

Lytter lige med her, da jeg også har gulvvarme og tit har spekuleret over hvorledes klimastyring eller natsænkning ville påvirke forbrug og komfort.

Til det første du skriver - hvis du ved nogenlunde, hvornår det varme vand bruges (og huset kan holde varmen), så kan du vel sætte nogle tidsintervaller 3x3 timer?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af pille bruger »

Bredo2102 skrev:hej Igen folket.

Nu er der begyndt at blive behov for varmen - så nu optimerer jeg lidt igen.

Til at starte med har jeg fjernet ur timer funktionen fra VVB og lade den kører med en 20gr interval (60-40gr) for at den varme op når fyret alligevel kører så det ikke starter på baggrund at vvb.

Det der generer mig nu er at jeg har drift stop temp opnået - og 2 min senere starter den igen op.... det kan ikke være skide smart?? eller hvad? nogle tilfælde går der 1 time - det kan jeg bedre se fordelen i.

Gulvvarme og Natsænkning?? er det en god kombi? Jeg har (da vi kun brugte radiatorer) haft natsænkning på også i løbet af dagen hvor vi ikke var hjemme - men nu med det langsomt reagerende gulvvarme - hvad er så den bedste løsning?

Jeg håber i kan hjælpe. :)
En ønsket vvb temperatur på 60gr + kedeltemperatur tillæg på 20 gr, så er du oppe på 80 gr. når du er færdig med at lave varmt vand.
Ønsket kedeltemperatur 70 gr. og diff over på 10 gr. så er du oppe på 80 gr.
Her er der ikke meget margin at give af, og det er derfor du oplever stop / start med kort tidsinterval.
Prøv at sætte vvb på 55 gr, det burde ogse give mindre kalk i beholderen.

Gulvvarme i beton gulve er ikke særlig velegnet til natsænkning.

Din blæser ved 10% er noget høj.
Prøv at sænke den lidt.
Pumpen kan med fordel sættes til styringen, sådan at den slukker når fyret slukker.
Derved tømmes din vvb ikke når fyret er slukket.

Forvarmning på 120 sek af eltændern giver kort levetid.
60 sek er nok til at de er hvidglødende, og så kan de ikke blive varmere.
Blæser på 30% til optænding vil sikker puste al varmen væk.
Prøv 20 - 15 - 30 icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Bredo2102
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 40
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 100m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af Bredo2102 »

pille bruger skrev:En ønsket vvb temperatur på 60gr + kedeltemperatur tillæg på 20 gr, så er du oppe på 80 gr. når du er færdig med at lave varmt vand.
Ønsket kedeltemperatur 70 gr. og diff over på 10 gr. så er du oppe på 80 gr.
Her er der ikke meget margin at give af, og det er derfor du oplever stop / start med kort tidsinterval.
Prøv at sætte vvb på 55 gr, det burde ogse give mindre kalk i beholderen.ok - det er hermed justeret ind. Det er min VVS'er der har foreskrevet de 60 for at undgaa kolibakterier

Gulvvarme i beton gulve er ikke særlig velegnet til natsænkning. natsaenkning er hermed fjernet komplet

Din blæser ved 10% er noget høj. Jeg havde lige i dag justeret den 5% op paa alle niveauer for at undgaa hvid roeg
Prøv at sænke den lidt.
Pumpen kan med fordel sættes til styringen, sådan at den slukker når fyret slukker.ja det maa blive det naeste step - det er skrevet i notes bogen. :)
Derved tømmes din vvb ikke når fyret er slukket.

Forvarmning på 120 sek af eltændern giver kort levetid.
60 sek er nok til at de er hvidglødende, og så kan de ikke blive varmere.
Blæser på 30% til optænding vil sikker puste al varmen væk.
Prøv 20 - 15 - 30 icon_cheesygrin.gif
Det er keramisk varmelegeme der er monteret - saa jeg har fuldt opskriften der fuldte med banditten da jeg skiftede den forleden. Nu er den sat tilbage igen saa maa vi se om den giver start vanskeligheder.

Tusind tak for hjaelpen. :)
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af pille bruger »

Bredo2102 skrev:Det er keramisk varmelegeme der er monteret - saa jeg har fuldt opskriften der fuldte med banditten da jeg skiftede den forleden. Nu er den sat tilbage igen saa maa vi se om den giver start vanskeligheder.

Tusind tak for hjaelpen. :)
Her er de anbefalede tal til keramisk tænder http://www.nbe.dk/files/manager/keramis ... 281%29.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Bredo2102
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 40
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 100m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af Bredo2102 »

Det er smukt - jeg bukker og takker. Det bliver bedre og bedre. :)

Bredo2102
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 40
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 100m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af Bredo2102 »

pille bruger skrev:En ønsket vvb temperatur på 60gr + kedeltemperatur tillæg på 20 gr, så er du oppe på 80 gr. når du er færdig med at lave varmt vand.
Ønsket kedeltemperatur 70 gr. og diff over på 10 gr. så er du oppe på 80 gr.
Her er der ikke meget margin at give af, og det er derfor du oplever stop / start med kort tidsinterval.
Prøv at sætte vvb på 55 gr, det burde ogse give mindre kalk i beholderen.

Gulvvarme i beton gulve er ikke særlig velegnet til natsænkning.

Din blæser ved 10% er noget høj.
Prøv at sænke den lidt.
Pumpen kan med fordel sættes til styringen, sådan at den slukker når fyret slukker. Hvis pumpen sluttes til styrringen, så vil pumpen først starte igen når fyret når en bestemt temperatur. Dvs der ikke tages højde for gulvvarm shunten, idet fyrstyrringen ikke opdager at gulvvarmen kalder på varme. Så hvis fyrrummet er godt isolereret og fyret holde på varmen - så vil styrringen ikke be cirkulations pumpen cirkulerer vand til gulvvarmen uanset hvor koldt det måtte blive!!! Er jeg helt galt på den? (der skal tilføjes at der også er en recirkulationspumpe på gulvvarmestyrringen)
Derved tømmes din vvb ikke når fyret er slukket.

Forvarmning på 120 sek af eltændern giver kort levetid.
60 sek er nok til at de er hvidglødende, og så kan de ikke blive varmere.
Blæser på 30% til optænding vil sikker puste al varmen væk.
Prøv 20 - 15 - 30 icon_cheesygrin.gif
kivi
Stoker VII
Stoker VII
11
Indlæg: 289
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 51 gange
Blevet takket: 37 gange

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af kivi »

Du kan selv sætte hvilken temp. pumpen skal slukke ved efter fyret er stoppet. Så hvis du sætter den på den temp. din shunt lukker af ved eller din VVB temp, så trækker du ikke varme ud af VVB og kører heller ikke koldt vand rundt i systemet.
Fyret starter jo selv når temp. kommer under diff. under ønsket.
Mvh. Ole
Bredo2102
Stoker II
Stoker II
8
Indlæg: 40
Tilmeldt: 01 okt 2015 11:50
Mit fyr: Woody BS1016 Version 10
Areal: 100m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Optimal Indkøring/Justering

Indlæg af Bredo2102 »

Så er vi komme til vinter hvor fyret kan vise hvad det er værd. :) Og det kører sku meget godt.

En ting der undrer mig, efter sidste rens viser graferne en meget vekslende kurve på kWh og kedeltemp.
Følerne sidder som de plejer, jeg har renset afgangsrør, keddel og tømt for aske.
Jeg har IKKE renset brænderhoved i denne omgang.

Jeg håber der er nogen der har en ide til hvad det kan være.

Besvar