Bredo2102 skrev:hej Igen folket.
Nu er der begyndt at blive behov for varmen - så nu optimerer jeg lidt igen.
Til at starte med har jeg fjernet ur timer funktionen fra VVB og lade den kører med en 20gr interval (60-40gr) for at den varme op når fyret alligevel kører så det ikke starter på baggrund at vvb.
Det der generer mig nu er at jeg har drift stop temp opnået - og 2 min senere starter den igen op.... det kan ikke være skide smart?? eller hvad? nogle tilfælde går der 1 time - det kan jeg bedre se fordelen i.
Gulvvarme og Natsænkning?? er det en god kombi? Jeg har (da vi kun brugte radiatorer) haft natsænkning på også i løbet af dagen hvor vi ikke var hjemme - men nu med det langsomt reagerende gulvvarme - hvad er så den bedste løsning?
Jeg håber i kan hjælpe.
En ønsket vvb temperatur på 60gr + kedeltemperatur tillæg på 20 gr, så er du oppe på 80 gr. når du er færdig med at lave varmt vand.
Ønsket kedeltemperatur 70 gr. og diff over på 10 gr. så er du oppe på 80 gr.
Her er der ikke meget margin at give af, og det er derfor du oplever stop / start med kort tidsinterval.
Prøv at sætte vvb på 55 gr, det burde ogse give mindre kalk i beholderen.
Gulvvarme i beton gulve er ikke særlig velegnet til natsænkning.
Din blæser ved 10% er noget høj.
Prøv at sænke den lidt.
Pumpen kan med fordel sættes til styringen, sådan at den slukker når fyret slukker.
Derved tømmes din vvb ikke når fyret er slukket.
Forvarmning på 120 sek af eltændern giver kort levetid.
60 sek er nok til at de er hvidglødende, og så kan de ikke blive varmere.
Blæser på 30% til optænding vil sikker puste al varmen væk.
Prøv 20 - 15 - 30