Min woody går ud???

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Bulldog
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 33
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg

Min woody går ud???

Indlæg af Bulldog »

Hej håber på lidt hjælp!
Her de sidste 3-4 dage er jeg stået op til et koldt pillefyr!
I starten stod der fejloptænding og jeg havde besvær med at få gang i den med el-tænderen!
Det er løst nu, da jeg fandt ud af eltænderen havde arbejdet sig ud og ikke var skubbet helt ind, hvor den skal sidde.
Efterfølgende kommer jeg ud til anlægget (der er slukket) i displayet står der "bare" at kedeltemp er feks. 22 grader, ikke noget om fejltænding eller lign.
Det virker som om den bare er gået ud??????
Min stoker kontrol virker ikke ? så jeg må manuelt indtaste ændringer!
Kan jeg have rodet for meget med mætning????
Håber jeg kan få lidt hjælp, da det er p.... irreterende at stå op til et koldt hus og koldt vand
Tak Kjeld

Brugeravatar
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
16
Indlæg: 407
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn

Re: Min woody går ud???

Indlæg af BFE »

Bulldog skrev:Hej håber på lidt hjælp!
Her de sidste 3-4 dage er jeg stået op til et koldt pillefyr!
I starten stod der fejloptænding og jeg havde besvær med at få gang i den med el-tænderen!
Det er løst nu, da jeg fandt ud af eltænderen havde arbejdet sig ud og ikke var skubbet helt ind, hvor den skal sidde.
Efterfølgende kommer jeg ud til anlægget (der er slukket) i displayet står der "bare" at kedeltemp er feks. 22 grader, ikke noget om fejltænding eller lign.
Det virker som om den bare er gået ud??????
Min stoker kontrol virker ikke ? så jeg må manuelt indtaste ændringer!
Kan jeg have rodet for meget med mætning????
Håber jeg kan få lidt hjælp, da det er p.... irreterende at stå op til et koldt hus og koldt vand
Tak Kjeld
Jeg vil give dig evig ret, det med at stå op til et koldt hus. Det er endog meget irriterende. :x
Hvis den ikke indikerer nogen form for alarm, kan vi til at starte med udelukke fejloptænding og måske lysføler.
Men vi skal nok have lidt flere oplysninger for at kunne skyde os ind på en mulig årsag. :wink:
Inden fyret går ud, ved du da, om det har kørt fint under forskellige belastningsforhold?
Hvilke piller fyrer du med. Er de hårde/lange. ?
Virker dine snegle og ingen af dem har haft tendens til at sætte sig fast?
Har du vejet piller af og lavet autoberegning?
Hvis du har rodet med indstillinger, så prøv lige at skrive dem alle op (alle 3 menuer) og læg dem her ind. Skriv også din version af chip.
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
Bulldog
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 33
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg

Re: Min woody går ud???

Indlæg af Bulldog »

Hej BFE
Tak for respons.
Her til morgen satte jeg den så over på autoberegning, så må vi se om det stadig kører når jeg kommer hjem i eftermiddag?
Jeg vil lige notere alle værdier, og skrive dem ind, her i tråden (gør det i aften)
så er jeg spændt på om det er helt tosset?
Vi snakkes
Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange

Re: Min woody går ud???

Indlæg af thoken »

hej bulldog!
Held og lykke med at få den til at snurre!
Kan du ikke udfylde lidt flere oplysninger på din profil?, det gør det noget nemmere at hjælpe dig :roll:
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
tn
Stoker IV
Stoker IV
17
Indlæg: 135
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Kontakt:

Re: Min woody går ud???

Indlæg af tn »

hej bulldog!

check e.v.t også din pause difference
hvis den er meget stor, f.eks 40 grader og du har fået givet den så meget mætning at den har kørt med høj effekt selv ved 10 %.
Så kan den jo været gået 10 grader over setpunkt og stoppet.
Og så starter den jo ikke igen før setpunkt - pause diff.

Blot lige en tanke.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk

Bulldog
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 33
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg

Re: Min woody går ud???

Indlæg af Bulldog »

Her til eftermiddag da jeg kom hjem kørte woody, så autoberegningen har åbenbart holdt den i live, men hvad er der så galt med mine manuelle indstillinger ?????
Ps. mine træpiller er fra sidst Bilka havde tilbud, rimelige men meget smuld!!!
Pss. Syntes også jeg har "enormt" meget aske, skal tømme askeskuffen mindst en gang ugentligt, hvor skuffen er fuld!!!!!!!!
Her er mine indstillinger
Kedeltemp: 60
Pausediff: 10
Mætning
lav: 2,73
Høj: 21,10
Pause: 7,7
Rens/Drift
Rens: 10
Rens tid: 9
Min.: 10
Max.: 100

Korrektion
Lav: 90
Høj: 95
PID
P: 5
I: 0.2
D: 1

Optænding
Brændsel: 24
Tid: 9
Effekt: 80
Lys: 8

Pausefyring
Tid: 0
Luft: 15

Skjult Menu
Lav: 5
Høj: 12
El: 16
Pause: 15
Rens: 100
KW: 14
Håber på lidt respons
Brugeravatar
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
16
Indlæg: 407
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn

Re: Min woody går ud???

Indlæg af BFE »

Bulldog skrev:Her til eftermiddag da jeg kom hjem kørte woody, så autoberegningen har åbenbart holdt den i live, men hvad er der så galt med mine manuelle indstillinger ?????
Ps. mine træpiller er fra sidst Bilka havde tilbud, rimelige men meget smuld!!!
Pss. Syntes også jeg har "enormt" meget aske, skal tømme askeskuffen mindst en gang ugentligt, hvor skuffen er fuld!!!!!!!!
Her er mine indstillinger
Kedeltemp: 60
Pausediff: 10
Mætning
lav: 2,73
Høj: 21,10
Pause: 7,7
Rens/Drift
Rens: 10
Rens tid: 9
Min.: 10
Max.: 100

Korrektion
Lav: 90
Høj: 95
PID
P: 5
I: 0.2
D: 1

Optænding
Brændsel: 24
Tid: 9
Effekt: 80
Lys: 8

Pausefyring
Tid: 0
Luft: 15

Skjult Menu
Lav: 5
Høj: 12
El: 16
Pause: 15
Rens: 100
KW: 14
Håber på lidt respons
Du har godt nok fået "stillet" på de fleste parametrer, sådan væk fra standardindstillinger.
Du nævner ikke du har vejet piller af og indtastet værdi? Mætning LAV er godt nok lille. Jeg kører med 6-8-10 stykker afhængig af pilletype.
I denne tråd, ( viewtopic.php?f=128&t=1405 ) kan du se hvad standardinstillinger er. Der er også lidt om PID instillinger, men det er jo ikke det du havde problemer med.
Den store mængede aske må hænge sammen med (den dårlige) pillekvalitet.
Hvis det kører nu, er der vel ikke så meget mere at gøre. Håber for dig det fortsætter. :wink:
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
tn
Stoker IV
Stoker IV
17
Indlæg: 135
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Kontakt:

Re: Min woody går ud???

Indlæg af tn »

Bulldog skrev:Her til eftermiddag da jeg kom hjem kørte woody, så autoberegningen har åbenbart holdt den i live, men hvad er der så galt med mine manuelle indstillinger ?????
Ps. mine træpiller er fra sidst Bilka havde tilbud, rimelige men meget smuld!!!
Pss. Syntes også jeg har "enormt" meget aske, skal tømme askeskuffen mindst en gang ugentligt, hvor skuffen er fuld!!!!!!!!
Her er mine indstillinger
Kedeltemp: 60
Pausediff: 10
Mætning
lav: 2,73
Høj: 21,10
Pause: 7,7
Rens/Drift
Rens: 10
Rens tid: 9
Min.: 10
Max.: 100

Korrektion
Lav: 90
Høj: 95
PID
P: 5
I: 0.2
D: 1

Optænding
Brændsel: 24
Tid: 9
Effekt: 80
Lys: 8

Pausefyring
Tid: 0
Luft: 15

Skjult Menu
Lav: 5
Høj: 12
El: 16
Pause: 15
Rens: 100
KW: 14
Håber på lidt respons
hej
udmiddelbart synes jeg ikke det ser helt skævt ud, men det er jo svært at sige om din forbrænding er ok ud fra tal.
Hvis der er mange mere eller mindre uforbrændte piller i din aske bør du nok forsøge at sætte rens lidt ned. 100 i rens i 9 sek. tror jeg blæser alt ud af din herd.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Bulldog
Stoker II
Stoker II
17
Indlæg: 33
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:52
Mit fyr: woody og Opop
Areal: ca. 100
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: 6400 kg i 07
Geografisk sted: Fuglebjerg

Re: Min woody går ud???

Indlæg af Bulldog »

Hej til alle og tak for gode råd!
Idag er jeg gået fra auto beregning til manuel, men
har reduceret blæs i rens og sat tiden et par sekunder ned, så må vi se om den kan holde sig i "live"
Ps. syntes ikke jeg har mange uforbrændte piller i askeskuffen, men syntes måske at kedelfladerne er mørke/sorte, når jeg renser kedlen??

Besvar