Fyret tænder ikke
Jeg har for ca. 14 dage siden skiftet el-tænderen da fyret havde problemer med at starte, heldigvis havde jeg været så forudseende at have en tænder i reserve og fik skiftet den uden problemer.
Ved en undersøgelse viste det sig at tænderen var defekt.
Nu har jeg så problemet igen, fyret slukker og kan så startes igen, der skal nogle gange 2 forsøg til før det lykkedes.
Jeg har tidligere fået det i gang ved hjælp af en grilltablet (sprittablet) men det er jo noget surt at vågne om morgene og alt er p....koldt.
Jeg har monteret en rumføler (virker fint) og det betyder at fyret i øjeblikket stopper i lange perioder men det skulle vel ikke betyde noget med hensyn til opstart.
Her til aften var fyret så slukket men ved en genstart kom det fint i gang.
Det virker lidt mærkeligt at det umotiveret slukker.
Jeg har bemærket at der opsamles en ret stor mængde piller på herden (måske fordi den har forsøgt at starte 2 gange) og jeg har derfor reduceret mængden fra 90 gr. til 70 gr. - måske skal jeg længere ned?
Er der noget i forum der kan komme med et indspark til dette problem.
Med venlig hilsen,
icepirat
Ved en undersøgelse viste det sig at tænderen var defekt.
Nu har jeg så problemet igen, fyret slukker og kan så startes igen, der skal nogle gange 2 forsøg til før det lykkedes.
Jeg har tidligere fået det i gang ved hjælp af en grilltablet (sprittablet) men det er jo noget surt at vågne om morgene og alt er p....koldt.
Jeg har monteret en rumføler (virker fint) og det betyder at fyret i øjeblikket stopper i lange perioder men det skulle vel ikke betyde noget med hensyn til opstart.
Her til aften var fyret så slukket men ved en genstart kom det fint i gang.
Det virker lidt mærkeligt at det umotiveret slukker.
Jeg har bemærket at der opsamles en ret stor mængde piller på herden (måske fordi den har forsøgt at starte 2 gange) og jeg har derfor reduceret mængden fra 90 gr. til 70 gr. - måske skal jeg længere ned?
Er der noget i forum der kan komme med et indspark til dette problem.
Med venlig hilsen,
icepirat
- thoken
- Supporter
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Fyret tænder ikke
Hej.
Du skal nok have justeret dine optændingparametre.
Fx. belastning på eltænder, optændingtid, blæs ved optænding.
Den bør altid starte i 1. forsøg.
mvh thoken
Du skal nok have justeret dine optændingparametre.
Fx. belastning på eltænder, optændingtid, blæs ved optænding.
Den bør altid starte i 1. forsøg.
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Fyret tænder ikke
Jeg har stor glæde af en keramisk eltænder. Den virker hver gang Der er aldrig lykkedes mig, at få den originale eltænder til at være stabil. Jeg har min keramiske eltænder fra Henrik q-pro.dk
Venlig hilsen
Venlig hilsen
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Fyret tænder ikke
90 gr. er alt for mange, prøv med 60 gr.icepirat skrev:Jeg har for ca. 14 dage siden skiftet el-tænderen da fyret havde problemer med at starte, heldigvis havde jeg været så forudseende at have en tænder i reserve og fik skiftet den uden problemer.
Ved en undersøgelse viste det sig at tænderen var defekt.
Nu har jeg så problemet igen, fyret slukker og kan så startes igen, der skal nogle gange 2 forsøg til før det lykkedes.
Jeg har tidligere fået det i gang ved hjælp af en grilltablet (sprittablet) men det er jo noget surt at vågne om morgene og alt er p....koldt.
Jeg har monteret en rumføler (virker fint) og det betyder at fyret i øjeblikket stopper i lange perioder men det skulle vel ikke betyde noget med hensyn til opstart.
Her til aften var fyret så slukket men ved en genstart kom det fint i gang.
Det virker lidt mærkeligt at det umotiveret slukker.
Jeg har bemærket at der opsamles en ret stor mængde piller på herden (måske fordi den har forsøgt at starte 2 gange) og jeg har derfor reduceret mængden fra 90 gr. til 70 gr. - måske skal jeg længere ned?
Er der noget i forum der kan komme med et indspark til dette problem.
Med venlig hilsen,
icepirat
Har du et link til styringen der virker ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- icepirat
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Modtaget likes: 4 gange
- Kontakt:
Fyret tænder ikke
Tak til thoken, calle og pillebruger for svar.
Til thoken:
Jeg vil kigge nærmere på parameterene
Til calle:
Jeg forstår ikke helt hvordan en el-tænder kan være ustabil, enten virker den eller ikke, det er jo ikke raketvidenskab da tænderen blot skal have strøm for at virke, men tak for oplysningen, jeg vil overveje en keramisk tænder.
Til pillebruger:
Som nævnt i mit indlæg er/var jeg selv opmærksom på mængden af piller og jeg har allerede sat det ned til 70 men vil prøve med 60 som foreslået.
Link til min styring: http://stokercloud.dk/dev/590.html
Med venlig hilsen,
icepirat
Til thoken:
Jeg vil kigge nærmere på parameterene
Til calle:
Jeg forstår ikke helt hvordan en el-tænder kan være ustabil, enten virker den eller ikke, det er jo ikke raketvidenskab da tænderen blot skal have strøm for at virke, men tak for oplysningen, jeg vil overveje en keramisk tænder.
Til pillebruger:
Som nævnt i mit indlæg er/var jeg selv opmærksom på mængden af piller og jeg har allerede sat det ned til 70 men vil prøve med 60 som foreslået.
Link til min styring: http://stokercloud.dk/dev/590.html
Med venlig hilsen,
icepirat
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Fyret tænder ikke
Jeg kan se at du har sat effekten på 70% og tiden på 5 min.- det er for lidt tid.icepirat skrev:Tak til thoken, calle og pillebruger for svar.
Til thoken:
Jeg vil kigge nærmere på parameterene
Til calle:
Jeg forstår ikke helt hvordan en el-tænder kan være ustabil, enten virker den eller ikke, det er jo ikke raketvidenskab da tænderen blot skal have strøm for at virke, men tak for oplysningen, jeg vil overveje en keramisk tænder.
Til pillebruger:
Som nævnt i mit indlæg er/var jeg selv opmærksom på mængden af piller og jeg har allerede sat det ned til 70 men vil prøve med 60 som foreslået.
Link til min styring: http://stokercloud.dk/dev/590.html
Med venlig hilsen,
icepirat
Prøv med 60 gram - 60 sek - 80% - 20% - 12% - 25% - 10 min. - 50% og lav følsomhed.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Fyret tænder ikke
Hej Icepirat.
Det har du fuldstændig ret i. I mit setup skal der enten en kraftigere traditionel eltænder til eller en keramisk fætter. Jeg har kørt med en TB-mini cigarmodel (nedjusteret i effekt til 80 procent så vidt jeg husker), der virkede fuldt tilfredsstillende. Den ligger nu i reserve, da jeg var en af de heldige, der fik lov til at teste den keramiske fætter, som Henrik har udviklet.
Venlig hilsen
Det har du fuldstændig ret i. I mit setup skal der enten en kraftigere traditionel eltænder til eller en keramisk fætter. Jeg har kørt med en TB-mini cigarmodel (nedjusteret i effekt til 80 procent så vidt jeg husker), der virkede fuldt tilfredsstillende. Den ligger nu i reserve, da jeg var en af de heldige, der fik lov til at teste den keramiske fætter, som Henrik har udviklet.
Venlig hilsen
- icepirat
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Modtaget likes: 4 gange
- Kontakt:
Fyret tænder ikke
Hej Michael,pille bruger skrev:
Jeg kan se at du har sat effekten på 70% og tiden på 5 min.- det er for lidt tid.
Prøv med 60 gram - 60 sek - 80% - 20% - 12% - 25% - 10 min. - 50% og lav følsomhed.
Du var så venlig at oplyse følgende værdier:
60 gram - 60 sek - 80% - 20% - 12% - 25% - 10 min. - 50% og lav følsomhed.
Mine værdier for El-tænder/optændings indstillinger er som følger:
Optændingsmængde: 60 gram
Effekt: 70%
Blæser start: 20%
Blæser midt: 12%
Blæser slut: 25%
Max tid: 5 minutter
Forvarmning: 60 sekunder
Følsomhed: Lav
Jeg har ikke røg suger.
Kunne du være venlig at bekræfte at mine værdier er korrekte, som jeg forstår det skal effekten øges til 80% og max tid til 10 minutter.
De 50% du nævner kan jeg ikke finde en reference til.
Håber at høre fra dig.
Med venlig hilsen,
icepirat
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Fyret tænder ikke
Den skal have tid nok til at tænde op, og lige så snart den ser lys, går den ud af optænding og i drift.icepirat skrev:
Hej Michael,
Du var så venlig at oplyse følgende værdier:
60 gram - 60 sek - 80% - 20% - 12% - 25% - 10 min. - 50% og lav følsomhed.
Mine værdier for El-tænder/optændings indstillinger er som følger:
Optændingsmængde: 60 gram
Effekt: 70% øges til 80%
Blæser start: 20%
Blæser midt: 12%
Blæser slut: 25%
Max tid: 5 minutter øges til 10 min.
Forvarmning: 60 sekunder
Følsomhed: Lav
Jeg har ikke røg suger.
Kunne du være venlig at bekræfte at mine værdier er korrekte, som jeg forstår det skal effekten øges til 80% og max tid til 10 minutter.
De 50% du nævner kan jeg ikke finde en reference til. De 50% var røgsugeren.
Håber at høre fra dig.
Med venlig hilsen,
icepirat
Så hvis du f.eks. har sat tiden til 30 min, og den er 2 min. om at tænde op, ja går den i drift efter 2 min.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1520
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 52 gange
Fyret tænder ikke
max tid (optændingstid) har betydning for hvornår den steppe mellem de 3 blæserindstillinger under opstart.
på min keramiske tænder har jeg optændingstid sat til 6min. der har jeg en hurtig og røgfri opstart med min tænder og pillekvallitet
på min keramiske tænder har jeg optændingstid sat til 6min. der har jeg en hurtig og røgfri opstart med min tænder og pillekvallitet