Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

0 varme

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
levi

0 varme

Indlæg af levi » 17 mar 2015 14:33

Nighttrain skrev:Vi rensede fyret hele vejen i gennem i fredags, og skiftede fotocellen, pga at den skrev ingen lys. Og kørte med det samme. så her i formidags var styring gået helt i sort. Sikring var gået hade el tænderen ude for at se om den virkede, den fejler ikke noget. Starter igen, men den vil ikke tænde.
Den starter op ligesom der er ild i den og kører op i driftydelse ligesom om der er ild i den uden der er det.
Det kan også være en forkert smelteslange der er anvendt ?, - er den Gennemsigtig ?


Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

0 varme

Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 00:26

Smelteslange er ikke lige med på hvad det er.

xkfc

0 varme

Indlæg af xkfc » 18 mar 2015 00:37

Nighttrain skrev:Smelteslange er ikke lige med på hvad det er.
Slangen fra sneglen til brænderen.

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

0 varme

Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 00:49

Men sidst på eftermiddagen i går blev vi så træt af den, at vi prøvede at lade den starte op igen og den gjorde akkurat det samme, med at tænde op og gå i driftydelse uden der var ild i den. Den skrev også ingen lys det var jo forstålig nok når der ikke var ild i den. Og så fik den en gang sprit og en tændstik. Så kunne den få lov til at køre så længe den kunne, den har så også kørt hele natten, og her i dag var den så også gået i pause stop og selv startet op igen. Er det så en fejl der kun kommer en gang imellem, så er det jo næsten umuligt at finde fejlen. Og den kører stadigvæk.

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

0 varme

Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 00:57

xkfc den er jeg ikke lige med på hvad den har med de fejl at gøre, det er den samme slange der sider på den som var på den fra ny af og den fejler ikke noget er 3 år nu.

Og det er heller ikke fordi den mangler brænsel.
Last edited by 1 on Nighttrain; edited 18 times in total


xkfc

0 varme

Indlæg af xkfc » 18 mar 2015 00:58

Hovsa.. lagde du mærke til noget :shock: :shock:

Vi skriver i en tråd for et NBE Woody pillefyr, og pludselig står der BioMax10 i din profil :oops:

Det bedste svar får du ved at komme med så mange oplysninger som muligt :great: Nu er BioMax 10 jo et relativt nyt fyr, så det bedste var vel at holde montøren på opgaven indtil fyret kører.

xkfc

0 varme

Indlæg af xkfc » 18 mar 2015 01:00

:oops: lidt hurtigt.. BioMax 16 er det jo :oops: :oops: det er jo lidt ældre.

Prøv at gentage spørgsmålet i en BioMax tråd.

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

0 varme

Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 01:11

xkfc Nææ det er hverken en biomax 10 eller 16 der er tale, hvis du ser 3 svar på side 1 så er det en Black star der er tale om.
Men jeg forstår overhovedet ikke hvad smelteslangen har med det at gøre ?.

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

0 varme

Indlæg af J-B » 18 mar 2015 01:13

Nighttrain, hvis den bliver ved med at drille, så vil jeg gerne køre turen fra mors til skive, dog kunne det være rart med version af styringen.
Det kan dog være at der er en tættere på der kan hjælpe :wink:

Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 243
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange

0 varme

Indlæg af Nighttrain » 18 mar 2015 01:17

J-B. Kan det passe styring er 6,60 det står godt nok i styringen når den starter op. Men er ikke helt sikker.