Side 1 af 1

Mange starter i døgnet

: 10 feb 2015 18:20
af Thomas83
Hej med jer.
Kammerates woody 16kw skriver som infor at den har haft mange starter i løbet af det sidste døgn. Der er en v10 styring.
Hvad kan man gøre for at få den til at køre mere jævnt?
Det skal lige siges at der er 120 m2 godt isoleret hus så fyrret er jo pt rigeligt stort, men i de kommende år kommer der 120m2 førstesal på samt 130m2 garage/værksted + førstesal herpå også, så woodyen skal nok få noget at se til når det sker

Mange starter i døgnet

: 10 feb 2015 19:22
af pille bruger
Thomas83 skrev:Hej med jer.
Kammerates woody 16kw skriver som infor at den har haft mange starter i løbet af det sidste døgn. Der er en v10 styring.
Hvad kan man gøre for at få den til at køre mere jævnt?
Det skal lige siges at der er 120 m2 godt isoleret hus så fyrret er jo pt rigeligt stort, men i de kommende år kommer der 120m2 førstesal på samt 130m2 garage/værksted + førstesal herpå også, så woodyen skal nok få noget at se til når det sker
Følg indstillings guiden i manualen.
Juster PI indstillingen.
Er den på SokerCloud er der mere hjælp på vej.

Mange starter i døgnet

: 10 feb 2015 22:13
af J-B
Tjek også lige hvad kedel temperatur difference står til.
5-10 grader diff. under og 10-15 grader diff. over vil være fint, hvis diff. tallene er meget lave, så kan den ikke nå at regulere ind, før den stopper.