Hej med jer.
Kammerates woody 16kw skriver som infor at den har haft mange starter i løbet af det sidste døgn. Der er en v10 styring.
Hvad kan man gøre for at få den til at køre mere jævnt?
Det skal lige siges at der er 120 m2 godt isoleret hus så fyrret er jo pt rigeligt stort, men i de kommende år kommer der 120m2 førstesal på samt 130m2 garage/værksted + førstesal herpå også, så woodyen skal nok få noget at se til når det sker
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Mange starter i døgnet
- Thomas83
- Stoker X
- Indlæg: 454
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Mange starter i døgnet
Online fyrdata: http://thomas83.stokerlog.dk
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
Sonnenkraft Solvarme 5stk Idmk paneler,Sks c3 styrring, 1500l akkumuleringstank i fyrrum
og 400l vvb i huset.
Solcelleanlæg: 6Kwh - 30stk Himin hg200 paneler og Sma Sunny Tripower 6000tl inverter 38° stik syd
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9827
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Mange starter i døgnet
Følg indstillings guiden i manualen.Thomas83 skrev:Hej med jer.
Kammerates woody 16kw skriver som infor at den har haft mange starter i løbet af det sidste døgn. Der er en v10 styring.
Hvad kan man gøre for at få den til at køre mere jævnt?
Det skal lige siges at der er 120 m2 godt isoleret hus så fyrret er jo pt rigeligt stort, men i de kommende år kommer der 120m2 førstesal på samt 130m2 garage/værksted + førstesal herpå også, så woodyen skal nok få noget at se til når det sker
Juster PI indstillingen.
Er den på SokerCloud er der mere hjælp på vej.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Mange starter i døgnet
Tjek også lige hvad kedel temperatur difference står til.
5-10 grader diff. under og 10-15 grader diff. over vil være fint, hvis diff. tallene er meget lave, så kan den ikke nå at regulere ind, før den stopper.
5-10 grader diff. under og 10-15 grader diff. over vil være fint, hvis diff. tallene er meget lave, så kan den ikke nå at regulere ind, før den stopper.