Løbesod/kondens og hvad syntes i
: 27 dec 2014 20:35
Du skal stadig forstå funktionen og bruge den rigtigt, selvom du ikke har rørt den Læs lige min post igen, så bør det blive klart for dig.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
martin_b skrev:Og så være lige sikker på, at du forstår pumpeSTOP og pumpeSTART rigtigt. Noget tyder på at du anvender funktionerne omvendt.
PumpeSTOP er temperaturen, hvor pumpen starter, når fyret IKKE er i drift.
PumpeSTART er temperaturen, hvor pumpen starter, når fyret ER i drift.
Det kan fint køre på 6 mm , hvis du skifter til 6 skal du lave en ny afvejning og kontrollere/justerer blæser ved 10,50 og 100 % ydelse .rmautosport skrev:nu hvor jeg har fat i et par hoveder som lader til at have styr på tingen så kunne jeg da godt lige tænke mig at høre jeres tanker om 6 mm er bedre eller dårligere til sådan et som mit 10 kw minicombi. da jeg giver 50 kr par palle mere for 6 mm men det ville være noget nemmere at skifte fra 8 til 6 mm for jeg har også pilleovn i stuen? og for 50 kr pr palle ville jeg da gerne slippe for at skulle have 4 paller på lære