Løbesod/kondens og hvad syntes i

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
rmautosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 18:44

ok det er hermed gjort men med en ønsket temp i vvb på 55 og en tilladt diff under på 5 bliver vandet så ikke for koldt sundhedsmæssigt? så den er altså sat til 60. skal jeg sætte sensoren til vvb højt eller lavet i vvb.? det er forøvrigt 2 vejs ventil jeg har?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 19:16

rmautosport skrev:ok det er hermed gjort men med en ønsket temp i vvb på 55 og en tilladt diff under på 5 bliver vandet så ikke for koldt sundhedsmæssigt? så den er altså sat til 60. skal jeg sætte sensoren til vvb højt eller lavet i vvb.? det er forøvrigt 2 vejs ventil jeg har?
55 gr er nok til at slå baktusser mm ud af kurs.
Føler placering se manualen http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

rmautosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 19:27

takker jeg havde godt læst det men igen igen igen som så mange gange med det her fyr er det lidt uklart jeg vil prøve at sætte den højest muligt og så med 60 grader set temp af hensyn til det er hvad min kammerat som er vvsér uden pille erfaring men som har monteret det hele har sagt. . det lidt ærgeligt for fyret kørte perfekt i 4 uger indtil vvb blev monteret i mandags.
jeg er mekaniker jeg vil helst have et tolerence område og ikke en valgmulighed mellem høj og lavt monteret følger haha

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 19:43

rmautosport skrev:takker jeg havde godt læst det men igen igen igen som så mange gange med det her fyr er det lidt uklart jeg vil prøve at sætte den højest muligt og så med 60 grader set temp af hensyn til det er hvad min kammerat som er vvsér uden pille erfaring men som har monteret det hele har sagt. . det lidt ærgeligt for fyret kørte perfekt i 4 uger indtil vvb blev monteret i mandags.
jeg er mekaniker jeg vil helst have et tolerence område og ikke en valgmulighed mellem høj og lavt monteret følger haha
Når du fastholder den høje temperatur i vvb, bør du sætte dif over til 15 gr. og vvb overlab til 10 min.
Måske skal Kedeltemp. setpunkt tillæg, ned til 15 gr, sådan at fyret ikke går ud hver gang du har lavet varmt vand.
Den skal gerne bliver ved med at køre 24/7. eller indtil du stopper det.
Det er dine indstillinger til vvb der driller dig nu.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

rmautosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 20:09

ja tak nu tror jeg sku den røde tråd gik op for mig vvb skal stå sådan at når den har varmet færdig så er kedlen ikke så varm at den slukkes. det var føste punkt næste punkt jeg har fundet ud af er så at min pumpe var justeret til at stoppe ved 65 grader hvilket jo bevirkede at når først kedlen var kølet en smule af så slukkede pumpen og derved blev kedlen kølet alt for langsomt af
nu er ønsket temp på vvb 58 grader diff under er 5 vvb overlap er 5 min setpunkt tillæg er 20.
deruderover er pumpe sluk just til 55 grader,
keddel temp er sat til 70 grader med 12 grader over og 5 under

har jeg ret i at dette skulle gør at pumpen ikke stopper med at kører medmindre noget er galt. og at der nu er en temp differense på 4 grader mellem vvb temp+tillæg (58 og 20) og keddel temp+diff over (70 og 12)?

jeg er rigtigt glad for hjælpen. og til den venlige bruger som sendt mig en PB tidligere så kan jeg desværre ikke lige se hvordan man svare tilbage. men tak for hjælpen


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 20:16

rmautosport skrev:ja tak nu tror jeg sku den røde tråd gik op for mig vvb skal stå sådan at når den har varmet færdig så er kedlen ikke så varm at den slukkes. det var føste punkt næste punkt jeg har fundet ud af er så at min pumpe var justeret til at stoppe ved 65 grader hvilket jo bevirkede at når først kedlen var kølet en smule af så slukkede pumpen og derved blev kedlen kølet alt for langsomt af
nu er ønsket temp på vvb 58 grader diff under er 5 vvb overlap er 5 min setpunkt tillæg er 20.
deruderover er pumpe sluk just til 55 grader,
keddel temp er sat til 70 grader med 12 grader over og 5 under

har jeg ret i at dette skulle gør at pumpen ikke stopper med at kører medmindre noget er galt. og at der nu er en temp differense på 4 grader mellem vvb temp+tillæg (58 og 20) og keddel temp+diff over (70 og 12)?

jeg er rigtigt glad for hjælpen. og til den venlige bruger som sendt mig en PB tidligere så kan jeg desværre ikke lige se hvordan man svare tilbage. men tak for hjælpen
Det ved vi næste gang du laver varmt vand.
Stopper fyret skal der justeres lidt mere, køre det videre er indstillingerne ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

rmautosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 20:18

så må jeg få kig på kondensen imorgen jeg har renset kedlen fuldkommen idag for at starte på en frisk. jeg forsøger at få røgtempen op imorgen det er jo selvfølgelig men store skorsten og mine 1½ meter uisoleret rør inden den rammer den " store"stålskorsrten som er problemet så mon ikke jeg skulle se om jeg kunne få fat i noget isolering til den imorgen

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af pille bruger » 27 dec 2014 20:19

Så skal du lige have justeret min. effekten ned i menu snegl.
Den er lige nu 10 Kw den bør være måske 1.5 kw eller der omkring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af martin_b » 27 dec 2014 20:23

Og så være lige sikker på, at du forstår pumpeSTOP og pumpeSTART rigtigt. Noget tyder på at du anvender funktionerne omvendt.

PumpeSTOP er temperaturen, hvor pumpen starter, når fyret IKKE er i drift.

PumpeSTART er temperaturen, hvor pumpen starter, når fyret ER i drift.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

rmautosport
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 27
Tilmeldt: 03 nov 2014 19:25

Løbesod/kondens og hvad syntes i

Indlæg af rmautosport » 27 dec 2014 20:32

takker den har faktisk normalt stået til 1 kw det troede jeg den skulle. men det kan vel være det samme. jeg prøvede at nulstille det hele helt tidligere idag da jeg rensede den som sagt for at starte på en helt frisk men det jo kun nogle data den nulstiller når man går ind og vælger brænder og producent åbenbart. jeg har også lige sat sensoren helt i top i vvb. .
kan man ligge flere ting på på stokercloud eller hvordan?.

Til Martin som sagt så har jeg slet ikke rørt den funktion før jeg skrev lidt tidligere da jeg ikke har flowmåler på troede jeg ikke den funktion var nødvendig jeg ændrede den fra 65 grader PumpeStop til 55 grader PumpeStart lod jeg være på de 10 grader den stod på. min umiddelbare mavefornemmelse og logik siger mig at det var de 65 grader PumpeStop som har gjort at anlægget har virket så dårligt siden VVB kom på det vil jo unægteligt også give noget kondens at den starte i 2 timer og slukker i 2-4 timer .
Jeg syntes egentligt det er lidt tosset at det ikke er nævnt nogen steder jeg har kunne finde for det jo klart at hvis pumpen stopper ved 65 shunten står til 55 og minimum på kedlen er 55 så er kedlen jo isoleret fra centralvarmen og starter derved kun ved at køle sig selv ned til 55 grader eller hvis man bruger det varme vand. men da vi kun har været hjemme for at gå i bad og sove siden i mandags stort set så har vi jo ikke opdaget forbindelsen i problemerne


Besvar