pille bruger skrev:
Sæt autoberegning på "Slå til"
Derved bruger du den beregnede effekt i alle menuer.
Du har et stort spring i lufttal fra 10% til 50% indstillingen.
Udfør denne guide
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Din I faktor er lidt for høj i forhold til din P faktor.
Se at din lys føler peger den rigtige vej, eller om den er svedet/uklar i glasset.
Har forsøgt at sænke min I faktor lidt og søtte den på autoberegning.
Oplever så her til aften, at den laver alarm på "ingen piller". Beholderen er fuld, men ekstern snegl tilfører åbenbart ikke piller, ser umiddelbart ud til at køre fint og med manuelt tændt ekstern snegl kommer der løbene piller efter en 30 sekunder.
Det jeg oplever ved den eksterne snegl er, at når den har hældt piller (i de få sekunder den kører) så kan den køre baglæns. Ikke meget, men det er som om der er mangel på en lås i den eksterne snegl, så den altså kan bevæge sig baglæns.
Rent synsmæssigt bevirkede det, at den øvre del af sneglen ikke var fyldt med piller, men der manglede omkring en 25%. Derfra nok manglen på piller og måske derfor at jeg har så uregelmæssige kurver. Problemet var der så ikke for et par dage siden.
Dertil har jeg kørt med fyret i 3 dage og der er nu fyldt op med sort på herden. I starten var der kun støv i askeskuffen, nu er der sorte afbrændte piller ovenpå. Forstår ikke hvordan en sådan herd kan fyldes med sort let men sammenholdigt materiale så hurtigt, det er ikke slagger og hårdt, det er blødt men fast. Har et 16 kw fyr og herden er lang syntes jeg, i forhold til hvor ilden bør oprinde og i forhold til der ikke skal ophobe sig noget for enden (halvdelen af herden).
Jeg kører med 8mm piller fra stampemøllen og de er store og hårde. Jeg vil ikke gå den vej en anden gang, tror ikke mekanikken har godt af det. Enten andre piller eller så forsøge med 6mm.
Anyway må kontakte NBE i morgen og forhøre mig om det her snegl tilbagebevægelse, om det er almindeligt eller noget ødelagt mekanisk.