Side 2 af 3

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 11 nov 2014 17:38
af pille bruger
Widtfeldt skrev:@NPK
Afvejningen er lavet idag.
Har lavet en længere brænding på 10% med en lidt for stor flamme efter videor fra NBE, lod den der efter køre en halv time på 50% hvor flammen så fin ud, nu kører den på 100% og ser egentlig ganske fornuftigt ud, måske min tålmodighed bare skal frem :-)

Blev bare lidt bekymret da den efter højst 20 minutters kørsel brændte faldslangen over..

@Pille Bruger
Nej desværre, men overvejer det hvis der kan være noget at hente?
Der er meget at hente. icon_cheesygrin.gif
F.eks. når der laves fejl indstillinger.

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 22 nov 2014 23:06
af Widtfeldt
Nu efter næsten 2 uger med pille fyret, føler jeg egentlig det kører meget godt. Tror dog der er lidt at hente ved en anden PI indstilling..?
Jeg har haft et par gange hvor pillerne har lavet en "aske-kage" på hærden, er lidt i tvivl om hvor højt jeg kan sætte rense-blæset op i styrke og varighed uden at det blæser alt ud..

Fyret er på stokercloud. http://stokercloud.dk/dev/widtfeldt.html

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 23 nov 2014 19:44
af HR LUCCA
Widtfeldt skrev:Nu efter næsten 2 uger med pille fyret, føler jeg egentlig det kører meget godt. Tror dog der er lidt at hente ved en anden PI indstilling..?
Jeg har haft et par gange hvor pillerne har lavet en "aske-kage" på hærden, er lidt i tvivl om hvor højt jeg kan sætte rense-blæset op i styrke og varighed uden at det blæser alt ud..

Fyret er på stokercloud. http://stokercloud.dk/dev/widtfeldt.html
Du skal passe på med og hæve blæser hastighed og tid på rens da det kan være skyld i aske kager (pillerne kan brænder sammen på grund høj varme )hvad er din tal .

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 23 nov 2014 19:48
af pille bruger
Widtfeldt skrev:Nu efter næsten 2 uger med pille fyret, føler jeg egentlig det kører meget godt. Tror dog der er lidt at hente ved en anden PI indstilling..?
Jeg har haft et par gange hvor pillerne har lavet en "aske-kage" på hærden, er lidt i tvivl om hvor højt jeg kan sætte rense-blæset op i styrke og varighed uden at det blæser alt ud..

Fyret er på stokercloud. http://stokercloud.dk/dev/widtfeldt.html
Du kan med fordel sætte Diff. over op til 10 eller 15.
Blæsertal ved 10% drift er lidt lavt, måske det vil hjælpe at hæve det lidt.
PI tal ser fine ud.
Og så er der en opdatering til styringen. icon_cheesygrin.gif

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 23 nov 2014 19:51
af Widtfeldt
10 minutter mellem rens
5 sekunder blæs
60%

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 23 nov 2014 19:52
af pille bruger
Widtfeldt skrev:10 minutter mellem rens
5 sekunder blæs
60%

Ser fint ud, men blæsertal ved 10% skal du justere.

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 23 nov 2014 19:59
af Widtfeldt
pille bruger skrev:
Ser fint ud, men blæsertal ved 10% skal du justere.
Syntes bare ikke jeg kan få en ordentlig flamme ved 10%, satser på at lave en ny indstillingen i løbet af ugen, nu hvor jeg alligevel skifter over til nye piller.
Kører i øjeblikket med German Pellets og har læst at nogle har problemer med "aske-kager" på disse piller..

Noget helt andet er at der på selve brænderen over hærden, sidder en brand-sten skruet fast, det er samme type sten som sidder i låget til kedlen. Skal den sidde der eller bør jeg fjerne den? Der står nemlig ikke noget om den noget steder..

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 23 nov 2014 20:04
af pille bruger
Widtfeldt skrev:
Syntes bare ikke jeg kan få en ordentlig flamme ved 10%, satser på at lave en ny indstillingen i løbet af ugen, nu hvor jeg alligevel skifter over til nye piller.
Kører i øjeblikket med German Pellets og har læst at nogle har problemer med "aske-kager" på disse piller..

Noget helt andet er at der på selve brænderen over hærden, sidder en brand-sten skruet fast, det er samme type sten som sidder i låget til kedlen. Skal den sidde der eller bør jeg fjerne den? Der står nemlig ikke noget om den noget steder..
Stenens funktion er at hæve temperaturen i bålet.
Hvis du har problemer med slagge kan det være en god ide at prøve at tage den ud.
Askekage er ofte for lidt luft.

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 25 nov 2014 17:15
af Widtfeldt
pille bruger skrev:
Stenens funktion er at hæve temperaturen i bålet.
Hvis du har problemer med slagge kan det være en god ide at prøve at tage den ud.
Askekage er ofte for lidt luft.
Jeg bliver lidt forvirret :D for angående aske-kage, der siger du det ofte er for lidt luft, men jeg syntes jeg skal langt ned i % før jeg får, hvad jeg tror/mener er en god/korrekt flamme..

hjælp til nyt Woody pillefyr 10 kw med styring V7

: 25 nov 2014 17:20
af pille bruger
Widtfeldt skrev:
Jeg bliver lidt forvirret :D for angående aske-kage, der siger du det ofte er for lidt luft, men jeg syntes jeg skal langt ned i % før jeg får, hvad jeg tror/mener er en god/korrekt flamme..
Ja, det er ikke nemt, for for meget luft, og for lidt luft, er skidt.
Lige midt i mellem er det fint icon_cheesygrin.gif