Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Jeg har en 3 vejs ventil, og den varmer vvb fint. Den hopper over på vvb når vandet er koldt og stiger kraftigt i ydelse når det står på.
Der sker selvfølgelig det, at når vvb ikke længere kalder på varme, så hopper den tilbage til huset.
Her oplever jeg så, at der har gået 5 minutter fra skiftet tilbage, før den måler på kedlens temperatur og derved reagerer. Det hedder "VVB overlap" og jeg har svært ved at se hvorfor den ikke altid bare skal stå på 0.
I de 5 minutters "VVB overlap" ventetid, valgte kedlen at nedkøle sig selv (pga huset kalder på varme, og radiatorer er kølige) med 5 grader. Nedadgående kurve sker på en periode af 10 minutter, hvor effekten først vil stige efter 5, da VVB overlap har været indstillet til 5.
Da det i mine øjne, aldrig er godt at have en kedel der skifter temperaturer (omend nødvendigt af og til), så satte jeg VVB overlap ned til 0. Da temperaturen stadig vil falde i kedlen efter end VVB opvarmning, så valgte jeg at sætte "kedeltemp setpunkt tillæg" op 5 grader over "ønsket kedeltemp", i håb om at de 5 grader vil bibeholde den lave effekt at fyret kører med når den afslutter VVB opvarmningen.
Er der en funktion der lader vvb opvarmning overlappe til radiator? Nok ikke.
I det vedhæftede billede, kan man se det indrammet med blåt, hvordan temp og effekt efter endt VVB prio, falder drastisk og øger effekt drastisk.
Konklusion: Umiddelbart ville jeg have det rigtig fint med en 2 vejs fremfor 3 vejs ventil. Det eneste tidspunkt en 3 vejs er at foretrække, er hvis man har en lille vandvarmer og et stort forbrug. Så fyret kan sætte smæk på. 2 vejs ventilen virker i mine øjne meget mere attraktiv og økonomisk at bruge. Og om sommeren kan man bare have en hane til at lukke for huset.
Det er da også mærkeligt at lukke for hele husets varmeforsnyning i en halv time pga VVB. Hvis der ikke er nogle rigtig fornuftige grunde til at vælge 3 vejs, så bør man næsten altid vælge 2 vejs. Men jeg er ret ny til det her
Der sker selvfølgelig det, at når vvb ikke længere kalder på varme, så hopper den tilbage til huset.
Her oplever jeg så, at der har gået 5 minutter fra skiftet tilbage, før den måler på kedlens temperatur og derved reagerer. Det hedder "VVB overlap" og jeg har svært ved at se hvorfor den ikke altid bare skal stå på 0.
I de 5 minutters "VVB overlap" ventetid, valgte kedlen at nedkøle sig selv (pga huset kalder på varme, og radiatorer er kølige) med 5 grader. Nedadgående kurve sker på en periode af 10 minutter, hvor effekten først vil stige efter 5, da VVB overlap har været indstillet til 5.
Da det i mine øjne, aldrig er godt at have en kedel der skifter temperaturer (omend nødvendigt af og til), så satte jeg VVB overlap ned til 0. Da temperaturen stadig vil falde i kedlen efter end VVB opvarmning, så valgte jeg at sætte "kedeltemp setpunkt tillæg" op 5 grader over "ønsket kedeltemp", i håb om at de 5 grader vil bibeholde den lave effekt at fyret kører med når den afslutter VVB opvarmningen.
Er der en funktion der lader vvb opvarmning overlappe til radiator? Nok ikke.
I det vedhæftede billede, kan man se det indrammet med blåt, hvordan temp og effekt efter endt VVB prio, falder drastisk og øger effekt drastisk.
Konklusion: Umiddelbart ville jeg have det rigtig fint med en 2 vejs fremfor 3 vejs ventil. Det eneste tidspunkt en 3 vejs er at foretrække, er hvis man har en lille vandvarmer og et stort forbrug. Så fyret kan sætte smæk på. 2 vejs ventilen virker i mine øjne meget mere attraktiv og økonomisk at bruge. Og om sommeren kan man bare have en hane til at lukke for huset.
Det er da også mærkeligt at lukke for hele husets varmeforsnyning i en halv time pga VVB. Hvis der ikke er nogle rigtig fornuftige grunde til at vælge 3 vejs, så bør man næsten altid vælge 2 vejs. Men jeg er ret ny til det her
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Du kan jo sætte differencen ned på f.eks. 5
Så tager det ikke så lang tid at fylde vvb.
Dine udsving på kurven er ikke specielt store, i og med at man ønsker en hurtig opvarmning.
Så tager det ikke så lang tid at fylde vvb.
Dine udsving på kurven er ikke specielt store, i og med at man ønsker en hurtig opvarmning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Ja jeg kunne godt sætte differencen ned. Det vil nok give en pænere kurve, men oftere svingninger. Derfor jeg valgte den anden måde. Men det hele skal testes og se hvordan det reagerer.
http://www.stokercloud.dk/dev/simonthk.html
Jeg ønsker ikke nødvendigvis en hurtig opvarmning af vvb, men det er svært andet, når man har 3 vejs ventil og der er lukket for huset imens.
http://www.stokercloud.dk/dev/simonthk.html
Jeg ønsker ikke nødvendigvis en hurtig opvarmning af vvb, men det er svært andet, når man har 3 vejs ventil og der er lukket for huset imens.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Kender du dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf ? prøv og se nederst på side 24 , der er måske en løsning på dit problemSimonthk skrev:Jeg har en 3 vejs ventil, og den varmer vvb fint. Den hopper over på vvb når vandet er koldt og stiger kraftigt i ydelse når det står på.
Der sker selvfølgelig det, at når vvb ikke længere kalder på varme, så hopper den tilbage til huset.
Her oplever jeg så, at der har gået 5 minutter fra skiftet tilbage, før den måler på kedlens temperatur og derved reagerer. Det hedder "VVB overlap" og jeg har svært ved at se hvorfor den ikke altid bare skal stå på 0.
I de 5 minutters "VVB overlap" ventetid, valgte kedlen at nedkøle sig selv (pga huset kalder på varme, og radiatorer er kølige) med 5 grader. Nedadgående kurve sker på en periode af 10 minutter, hvor effekten først vil stige efter 5, da VVB overlap har været indstillet til 5.
Da det i mine øjne, aldrig er godt at have en kedel der skifter temperaturer (omend nødvendigt af og til), så satte jeg VVB overlap ned til 0. Da temperaturen stadig vil falde i kedlen efter end VVB opvarmning, så valgte jeg at sætte "kedeltemp setpunkt tillæg" op 5 grader over "ønsket kedeltemp", i håb om at de 5 grader vil bibeholde den lave effekt at fyret kører med når den afslutter VVB opvarmningen.
Er der en funktion der lader vvb opvarmning overlappe til radiator? Nok ikke.
I det vedhæftede billede, kan man se det indrammet med blåt, hvordan temp og effekt efter endt VVB prio, falder drastisk og øger effekt drastisk.
Konklusion: Umiddelbart ville jeg have det rigtig fint med en 2 vejs fremfor 3 vejs ventil. Det eneste tidspunkt en 3 vejs er at foretrække, er hvis man har en lille vandvarmer og et stort forbrug. Så fyret kan sætte smæk på. 2 vejs ventilen virker i mine øjne meget mere attraktiv og økonomisk at bruge. Og om sommeren kan man bare have en hane til at lukke for huset.
Det er da også mærkeligt at lukke for hele husets varmeforsnyning i en halv time pga VVB. Hvis der ikke er nogle rigtig fornuftige grunde til at vælge 3 vejs, så bør man næsten altid vælge 2 vejs. Men jeg er ret ny til det her
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Hmmm jeg ku jo godt lave en mellemting af hans, bare uden kugleventilen. Har faktisk sådan en shuntventil med føler tilovers.HR LUCCA skrev:
Kender du dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf ? prøv og se nederst på side 24 , der er måske en løsning på dit problem
Det er slet ikke dumt, det er rigtig smart at sætte sådan en ventil med fjernføler.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Jeg har også luret på og lave hos mig , men har ikke lige haft lysten og tiden , måske det kommer en dagSimonthk skrev: Hmmm jeg ku jo godt lave en mellemting af hans, bare uden kugleventilen. Har faktisk sådan en shuntventil med føler tilovers.
Det er slet ikke dumt, det er rigtig smart at sætte sådan en ventil med fjernføler.
Ps der er mange gode informationer på den side
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Din shunt temperatur bør være 55 gr. derfor bør du hæve kedeltemperaturen, sådan at der bliver lidt at regulere på.Simonthk skrev:Ja jeg kunne godt sætte differencen ned. Det vil nok give en pænere kurve, men oftere svingninger. Derfor jeg valgte den anden måde. Men det hele skal testes og se hvordan det reagerer.
http://www.stokercloud.dk/dev/simonthk.html
Jeg ønsker ikke nødvendigvis en hurtig opvarmning af vvb, men det er svært andet, når man har 3 vejs ventil og der er lukket for huset imens.
65 gr. i kedeltemperatur vil være fint.
Din min. ydelse ved 10% er for lav, dit fyr går ud.
Prøv andre tal i blæser rens 10 min - 5 sek - 55% blæs
Lige nu vil du kunne blæse ilden ud ved drift på 10%
Og der er en opdatering til din styring, som du kan hente i menu "download"
50 gr. som ønsket temperatur i vvb, kan være for lav.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Sidder jo stadig og kigger grafer. Forstår simpelthen ikke helt det her: Hvorfor stiger fyret i i effekt når kedlen falder helt ned til 52 grader fra 60 som ønsket? Det virker da underligt.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Falder temperaturen, skal den øge effekten.Simonthk skrev:Sidder jo stadig og kigger grafer. Forstår simpelthen ikke helt det her: Hvorfor stiger fyret i i effekt når kedlen falder helt ned til 52 grader fra 60 som ønsket? Det virker da underligt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Enig!pille bruger skrev:
Falder temperaturen, skal den øge effekten.
Du har en forbruger som trækker al varmen ud af kedlen og derfor stiger ydelsen og hermed også effekten (på dit fyr, uden flowmåler er effekten beregnet ud fra ydelsen). Havde du haft en flowmåler, ville du se at effekten stiger før ydelsen og det er flowet der stiger og stjæler varme fra kedlen før end fyret kan skrue op. Og fyret skruer op reaktivt dvs. at når temperaturen stiger eller falder ændrer fyret ydelsen. Ændrer temperaturen sig meget ændres ydelsen ligeledes meget.
Mvh. Sophus