Ja det forstår jeg selvfølgelig godt men jeg har ingen forbruger på som sker så pludseligt midt på en solskinsdag.
Men har så set nu her, at der har været en periode at der ikke har været ild.. eller lys hvertfald. Lux måleren er lidt tricky, da den ikke læser ild særlig godt hvor den er placeret. Det siger jeg fordi jeg selv er uddannet i netop sådan noget, derfor er den desværre ikke til at regne med i forhold til ild og det burde en photosensor sagtens at kunne måle.
Men jeg kan måske konkludere, at den har været på 0 så længe, at der muligvis ikke har været flamme, siden den dykkede så drastisk i varme.
Eller også har jeg en defekt termostat et sted.
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Jeg tror det er en varmetyv ;-)
Hvis fyret var gået ud og startet op igen, burde ydelsen falde til 0% mens den tænder op og det burde også fremgå af loggen at der var lavet en optænding, så det kan du kontrollere.
Hvis fyret var gået ud og startet op igen, burde ydelsen falde til 0% mens den tænder op og det burde også fremgå af loggen at der var lavet en optænding, så det kan du kontrollere.
Mvh. Sophus
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Nårh ja selvfølgelig tak.
DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
Lavlast, betyder det at den stopper med at kaste bunker af piller ind? For det har jeg spekuleret lidt på hvordan den tackler.
Ellers ser det sådan ud (nedefra op):
2014-11-01 20:00:35 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2014-11-01 19:55:30 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
2014-11-01 19:55:25 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
2014-11-01 18:56:25 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2014-11-01 18:56:20 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
2014-11-01 18:56:20 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
Det undrer mig så bare at den siger temeperatur er opnået, når den aldrig har været oppe på de 70 grader (60 på kedlen plus 10). Temeperaturen er på 65,6 da den meddeler det ^^
DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
Lavlast, betyder det at den stopper med at kaste bunker af piller ind? For det har jeg spekuleret lidt på hvordan den tackler.
Ellers ser det sådan ud (nedefra op):
2014-11-01 20:00:35 OPTÆNDING 1 -> DRIFT
2014-11-01 19:55:30 VENT ET ØJEBLIK -> OPTÆNDING 1
2014-11-01 19:55:25 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK
2014-11-01 18:56:25 VENT ET ØJEBLIK -> STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET
2014-11-01 18:56:20 ALARM INGEN ILD - LAVLAST -> VENT ET ØJEBLIK
2014-11-01 18:56:20 DRIFT -> ALARM INGEN ILD - LAVLAST
Det undrer mig så bare at den siger temeperatur er opnået, når den aldrig har været oppe på de 70 grader (60 på kedlen plus 10). Temeperaturen er på 65,6 da den meddeler det ^^
-
- Stoker III
- 9
- Indlæg: 95
- Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Sidder og kigger grafer, vvb 2/3 vejs ventil
Jeg har siddet og kiggeluret på andre fyr på stokercloud, og noget må være galt med min fotosensor. Selvom fyret er på 70% ydelse, så viser den næsten intet lys noget er galt.
Piller fyr ud i morgen og tjekker til fotosensor.
Piller fyr ud i morgen og tjekker til fotosensor.