Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Qimichael
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 4
Tilmeldt: 20 okt 2014 09:07

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af Qimichael »

Hej.
Jeg håber i kan hjælpe mig. Vi har netop fået installeret et Woody pillefyr bs1016 og bestilt det med 16 kw brænder, men når fyret kører med 100% drift brænder det med 10 kw. Burde det 100% drift ikke vise 16 kW? Der står godt nok på kassen det kom i, at det er en 16 kw brænder, :roll:

Håber meget I kan hjælpe vi har ingen erfaring med pillefyr

Mvh

Michael

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af pille bruger »

Du kan se størrelsen af brænderen på det blik skilt der er ved siden af faldrøret.
Er styringen på StokerCloud ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
xkfc

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af xkfc »

Styringen kan indstilles til forskellige størrelser, så det er kun selve brænderen du skal kigge på. Det er rigtig smart at de er begyndt at sætte en mærkeplade på. :great:
Qimichael
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 4
Tilmeldt: 20 okt 2014 09:07

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af Qimichael »

Tak for svarene Jeg tjekker lige hvad der står på brænderen senere i dag :-), fyret er ikke mit men min mors, så jeg ser det ikke dagligt. Og nej styringen er ikke på stokercloud. Tror det er v7 styringsmodul der sidder på- Kan man evt lægge et billed op herinde ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af pille bruger »

Qimichael skrev:Tak for svarene Jeg tjekker lige hvad der står på brænderen senere i dag :-), fyret er ikke mit men min mors, så jeg ser det ikke dagligt. Og nej styringen er ikke på stokercloud. Tror det er v7 styringsmodul der sidder på- Kan man evt lægge et billed op herinde ?
Ok.
Kig i menu "snegl" hvilken effekt styringen er sat til.
Den skal passe sammen med det der står på brænderen.
Ænder du effekt skal du også ændre luft tal.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Qimichael
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 4
Tilmeldt: 20 okt 2014 09:07

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af Qimichael »

Mange tak for linket. Jeg tjekker lige værdierne og vender tilbage. Super dejligt med hjælp til en total nybegynder
Qimichael
Stoker I
Stoker I
9
Indlæg: 4
Tilmeldt: 20 okt 2014 09:07

Har vi fået 10 kw brænder i stedet for 16 kw brænder

Indlæg af Qimichael »

Det viste sig at styringen var indstillet til 10kw i stedet for 16kw

Besvar