Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Natsænkning, V7 styring

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af elvisdk » 12 okt 2014 20:48

Hej

Er det muligt at bruge natsænkning på mit pillefyr med version 7 styring ?

På stokercloud, under indstillinger for "Kedel" er det et felt for Natsænkning og en tidsstyringsknap.
Har nogle af jer erfaring med dette ?

Tanken var at drosle fyret ned i effekt om natten for ikke at fyre unødvendigt.

mvh


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2014 21:05

elvisdk skrev:Hej

Er det muligt at bruge natsænkning på mit pillefyr med version 7 styring ?

På stokercloud, under indstillinger for "Kedel" er det et felt for Natsænkning og en tidsstyringsknap.
Har nogle af jer erfaring med dette ?

Tanken var at drosle fyret ned i effekt om natten for ikke at fyre unødvendigt.

mvh
Det kan du.
Men sænk ikke for meget, så ryger fortjenesten.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af elvisdk » 12 okt 2014 21:06

Er det noget jeg kan læse mig frem til i manualen ?

Vil 10 graders sænkning være ok ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2014 21:09

elvisdk skrev:Er det noget jeg kan læse mig frem til i manualen ?

Vil 10 graders sænkning være ok ?
Du kan jo regne baglæns.
Shunt temperatur + nogle grader = kedeltemperatur.
Hvis nogle grader er mere end 10 gr. er du under shunttemperatur, og så kan det gå i selvsving.
Så måske 5 gr. er bedre.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af elvisdk » 12 okt 2014 21:17

pille bruger skrev:
Du kan jo regne baglæns.
Shunt temperatur + nogle grader = kedeltemperatur.
Hvis nogle grader er mere end 10 gr. er du under shunttemperatur, og så kan det gå i selvsving.
Så måske 5 gr. er bedre.
Jeg forstår ikke helt ovenstående udredning og må klø mig på toppen.
Kan du uddybe ?

Min shunt er skruet helt i top (55gr)
Min fremløb er 61.1 og retur er 60.

(stokercloud brugernavn er "ivankristensen")


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2014 21:56

elvisdk skrev:
Jeg forstår ikke helt ovenstående udredning og må klø mig på toppen.
Kan du uddybe ?

Min shunt er skruet helt i top (55gr)
Min fremløb er 61.1 og retur er 60.

(stokercloud brugernavn er "ivankristensen")
Ud fra dine blæsertal, forventer jeg at du har en kedel med rensemekanik.
Din kedeltemperatur er sat til 62 gr. din retur er 58 gr.
De to temperature er for tæt på hinanden.
Du bør stille kedeltemperaturen op til f.eks. 65 gr. shunt på 55 gr.
Derved har du 10 gr. forskel, sådan at der er lidt at regulere på.
Vil du natsænke temperaturen, bør du ikke gå mere end 5 gr. ned.
Sænker du mere vil shunten åbne, og reguleringen pendle.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af pille bruger » 12 okt 2014 21:59

Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

elvisdk
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af elvisdk » 12 okt 2014 22:17

pille bruger skrev:Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Jeg har øget kedeltemp til 65 grader, shunt står på 55 grader.

Grunden til at kedeltemp og returtemp er så tæt på hinanden, er fordi (tror jeg) der er minimal cirkulation i systemet pt (radiator kører på minimum).

Hvad vil du foreslå at stille "Ydelse ved 10% effekt" på ? Den står pt på 1 kW

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af pille bruger » 13 okt 2014 06:48

elvisdk skrev:
Jeg har øget kedeltemp til 65 grader, shunt står på 55 grader.

Grunden til at kedeltemp og returtemp er så tæt på hinanden, er fordi (tror jeg) der er minimal cirkulation i systemet pt (radiator kører på minimum).

Hvad vil du foreslå at stille "Ydelse ved 10% effekt" på ? Den står pt på 1 kW
Prøv med 1.1 Kw
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Natsænkning, V7 styring

Indlæg af godsejeren » 13 okt 2014 20:47

pille bruger skrev:Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Nu har jeg kigget lidt på ivans stokercloud hvor kan man se at det er gået ud
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Besvar