Side 1 af 2
Hjælp
: 25 jun 2014 20:28
af Knuddi41
Jeg har fået sat føler i vvb. Men kan ikke se den på mit display. Føler på røg temp kan jeg heller ikke se. Nogen som kan hjælpe? knuddi på stoker cloud
Hjælp
: 25 jun 2014 20:34
af J-B
Har du fået følerne monteret rigtig? og er det de rigtige?
Røgtemp T2 og T, VVB T4 og T?
Ellers prøv at tage strøm fra styring og genstarte den.
Hjælp
: 25 jun 2014 20:42
af Knuddi41
Jeps. Temp vvb viser noget underligt på cloud. Mit display viser ingen temp på vvb.
Hjælp
: 25 jun 2014 20:47
af J-B
Din røgtemp føler virker som den skal.
Du kan prøve at bytte rundt på din returføler og VVB føler for at tjekke om den er ok, (ved godt det hedder at kontrollere)
Den føler til VVB er med metalspids?
Hjælp
: 25 jun 2014 20:50
af Knuddi41
Jeps. Det er de begge. NTC følere
Hjælp
: 25 jun 2014 20:55
af J-B
Prøv at bytte VVB og retur føler rundt, bare i styringen, for at se om tallene så skifter, din VVB føler kan jo være defekt, eller indgang i styring.
Hjælp
: 25 jun 2014 21:01
af Knuddi41
Alt er ok. Det var mig som havde lavet lort i det. Fået kortslutet føler i en samle muffe. Fjols er man og trænger til briller. Det spiller max. Nu. Tak få råd og vejledning.
Hjælp
: 25 jun 2014 21:05
af J-B
Det er også perfekt på cloud
Hjælp
: 25 jun 2014 21:09
af Knuddi41
Jeps. 2 pg'er tilbage i styring. Så hvad mon næste step er. Nå ja noget solvarme styring ind over.
Hjælp
: 25 jun 2014 21:14
af J-B
Der kan nemt komme 2 eller 3 ledninger til tempfølere i en pg, ellers en utp kabel, så kan du have 7 følere på en