Regulering

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang

Regulering

Indlæg af Knuddi41 »

71 grader frem og 70 retur. Jeg ligger på 25% i ydelse. Det er da ikke normalt? Burde den ikke jagte min set punkt på 62 grader?

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Regulering

Indlæg af Aaen »

er det ikke fordi du har vvb-protiering slået til? så den forsøger at varme vvb op uanset kedel temp?
Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang

Regulering

Indlæg af Knuddi41 »

Nope
N P K
Stoker IV
Stoker IV
10
Indlæg: 122
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn

Regulering

Indlæg af N P K »

Hvad er pi tal?
Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang

Regulering

Indlæg af Knuddi41 »

P= 1,2
I=0,10
Vvb regulering P- Led 2.0
Vvb regulering I-0.5

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange

Regulering

Indlæg af paw »

Knuddi41 skrev:71 grader frem og 70 retur. Jeg ligger på 25% i ydelse. Det er da ikke normalt? Burde den ikke jagte min set punkt på 62 grader?
din føler er vel sat ordentlig fast til kedel. den er ikke ved at falde ud af lommen ?
Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang

Regulering

Indlæg af Knuddi41 »

Nej sidder mega godt fast
Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang

Regulering

Indlæg af Knuddi41 »

Manuel sluk og start som mit gamle bioline er måske løsning. Kører præcis det samme antal piller i gennem som det gamle med en salamander kedel.
Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
10
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Blevet takket: 1 gang

Regulering

Indlæg af Knuddi41 »

Ja og pige sur er jeg. Jeg har fået et display. Wow. Ikke en fis andet.
Vedhæftede filer
Temp
Temp
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Regulering

Indlæg af pille bruger »

Knuddi41 skrev:Ja og pige sur er jeg. Jeg har fået et display. Wow. Ikke en fis andet.
Der er noget galt med de aflæsninger.
Det kan aldrig passe at du kan holde 24% drift på 1 gr. varmeafsætning.
Få et par rigtige følere på, og evt. en flowmåler så du kender det præcise varmeaftag.
Hvad står shunten på ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar