temp. factor 10

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange

temp. factor 10

Indlæg af Flammen »

jeg ønsker at kunne måle temp med en factor 10, dvs ved 600gr måler styringen (ver. 6.xx) 60gr.

1. er dette muligt
2. kan det gøres ved at luse en modstand på følerkablet
3. vil en anden type føler kunne gøre det

ps. det er ikke fordi jeg skal have damptryk på kedlen, men bare et af mine underlige projekter :oops:

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

temp. factor 10

Indlæg af Aaen »

Første skud fra hoften vil at enten skal du have 10 følere parallel, eller 10 følere i serie.
Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange

temp. factor 10

Indlæg af Flammen »

Google satte lige en kæp i hjulet.
ntc føleren vil nedsmelte helt ved de temp.
jeg skal som minimum bruge en type j føler - ca 600gr. vil den være kompatibel med styringen
Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

temp. factor 10

Indlæg af WoodyHugo »

Flammen skrev:Google satte lige en kæp i hjulet.
ntc føleren vil nedsmelte helt ved de temp.
jeg skal som minimum bruge en type j føler - ca 600gr. vil den være kompatibel med styringen
du skal da bruge en PT1000 føler den kan klare de temperature ,se div modstande her http://www.pavitronic.dk/dan/pt1000val.php måske du kan bruge dette :)
Flammen
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1521
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
Areal: 170
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange

temp. factor 10

Indlæg af Flammen »

nu er jeg ikke så stærk i det ohm halløj
men jeg kan da lave en lille test ved at flytte min røggas føler (pt1000) over på kedel temp og dyppe den i kogene vand. vil styringen så vise 10gr? det vil bare være dejligt, hvis det er så enkelt

Besvar