Side 1 af 1

Radiatorer knalder

: 28 apr 2014 21:40
af icepirat
Efter sommeren så småt har meldt sin ankomst så har jeg nu i en periode kørt med ur styring, desværre har det medført en lille ulempe i form af at radiatorerne begynder at knalde, dette skyldes angiveligt at pumpen først starter når temperaturen er 60 grader.

Knalderiet stopper heldigvis efter et par minutter men det lyder godt nok som det hele er ved at revne.

En løsning ville være at starte pumpen noget før med denne mulighed ligger ikke i en V10 styring.

Er der nogen her i Forum der kan foreslå en løsning?

Med venlig hilsen,
icepirat

Radiatorer knalder

: 28 apr 2014 22:02
af DBS
Får man så små nye radiatorer ?

Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.

Radiatorer knalder

: 28 apr 2014 22:10
af WoodyHugo
DBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?
Hehe tænkte på det samme .......radiatorer der bare knalder løs i sommervarmen ,tro da pokker man ik kan sove i den larm :oops:

Radiatorer knalder

: 28 apr 2014 22:16
af icepirat
DBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?

Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.

Tak for svar, og jo, der er en start og stop temperatur på hhv. 60 0g 55 grader.

Jeg kunne selvfølgelig sætte start temperatur til f.eks. 40 grader og stop temp. til 35 grader men kan ikke rigtigt gennemskue konsekvensen.

PS. Hvad mener du med "små nye radiatorer"?

Med venlig hilsen,
icepirat

Radiatorer knalder

: 28 apr 2014 22:39
af J-B
Det med at knalde, er noget med en han og en hun, så kommer der afkom :lol:
Dit problem er nok at rørene er i spænd, så "knaldene" er varmeudvidelse af rørene.
Som jeg kan læse ud fra indlægget, så er pumpen styret af pillefyret?, pumpe start er den temperatur som kedelen skal op på, før pumpen starter, prøv at sætter den til 45-50 grader, pumpe stop er den temperatur kedelen skal ned på, når den er stoppet før pumpen stopper, har du ikke VVP så sæt den til 55 grader.
Ved at sænke pumpe start temp, så får du en blidere opvarmning af rørene, men hænger de i murgennemføring mv. så vil det ske.