Efter sommeren så småt har meldt sin ankomst så har jeg nu i en periode kørt med ur styring, desværre har det medført en lille ulempe i form af at radiatorerne begynder at knalde, dette skyldes angiveligt at pumpen først starter når temperaturen er 60 grader.
Knalderiet stopper heldigvis efter et par minutter men det lyder godt nok som det hele er ved at revne.
En løsning ville være at starte pumpen noget før med denne mulighed ligger ikke i en V10 styring.
Er der nogen her i Forum der kan foreslå en løsning?
Med venlig hilsen,
icepirat
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Radiatorer knalder
- DBS
- Stoker XI
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Radiatorer knalder
Får man så små nye radiatorer ?
Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.
Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Indlæg: 528
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Radiatorer knalder
Hehe tænkte på det samme .......radiatorer der bare knalder løs i sommervarmen ,tro da pokker man ik kan sove i den larmDBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?
- icepirat
- Stoker IV
- Indlæg: 108
- Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
- Mit fyr: Black Star + Woody
- Areal: 115 + 28 garage
- Brændsel: Piller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
- Modtaget likes: 4 gange
- Kontakt:
Radiatorer knalder
DBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?
Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.
Tak for svar, og jo, der er en start og stop temperatur på hhv. 60 0g 55 grader.
Jeg kunne selvfølgelig sætte start temperatur til f.eks. 40 grader og stop temp. til 35 grader men kan ikke rigtigt gennemskue konsekvensen.
PS. Hvad mener du med "små nye radiatorer"?
Med venlig hilsen,
icepirat
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Radiatorer knalder
Det med at knalde, er noget med en han og en hun, så kommer der afkom
Dit problem er nok at rørene er i spænd, så "knaldene" er varmeudvidelse af rørene.
Som jeg kan læse ud fra indlægget, så er pumpen styret af pillefyret?, pumpe start er den temperatur som kedelen skal op på, før pumpen starter, prøv at sætter den til 45-50 grader, pumpe stop er den temperatur kedelen skal ned på, når den er stoppet før pumpen stopper, har du ikke VVP så sæt den til 55 grader.
Ved at sænke pumpe start temp, så får du en blidere opvarmning af rørene, men hænger de i murgennemføring mv. så vil det ske.
Dit problem er nok at rørene er i spænd, så "knaldene" er varmeudvidelse af rørene.
Som jeg kan læse ud fra indlægget, så er pumpen styret af pillefyret?, pumpe start er den temperatur som kedelen skal op på, før pumpen starter, prøv at sætter den til 45-50 grader, pumpe stop er den temperatur kedelen skal ned på, når den er stoppet før pumpen stopper, har du ikke VVP så sæt den til 55 grader.
Ved at sænke pumpe start temp, så får du en blidere opvarmning af rørene, men hænger de i murgennemføring mv. så vil det ske.