Indlæg af icepirat » 28 apr 2014 21:40

Efter sommeren så småt har meldt sin ankomst så har jeg nu i en periode kørt med ur styring, desværre har det medført en lille ulempe i form af at radiatorerne begynder at knalde, dette skyldes angiveligt at pumpen først starter når temperaturen er 60 grader.

Knalderiet stopper heldigvis efter et par minutter men det lyder godt nok som det hele er ved at revne.

En løsning ville være at starte pumpen noget før med denne mulighed ligger ikke i en V10 styring.

Er der nogen her i Forum der kan foreslå en løsning?

Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html


Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange

Radiatorer knalder

Indlæg af DBS » 28 apr 2014 22:02

Får man så små nye radiatorer ?

Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.

Brugeravatar
WoodyHugo
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 528
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Årligt forbrug: 3150 kg
Geografisk sted: Østhimmerland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Radiatorer knalder

Indlæg af WoodyHugo » 28 apr 2014 22:10

DBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?
Hehe tænkte på det samme .......radiatorer der bare knalder løs i sommervarmen ,tro da pokker man ik kan sove i den larm :oops:

Brugeravatar
icepirat
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 108
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Modtaget likes: 4 gange
Kontakt:

Radiatorer knalder

Indlæg af icepirat » 28 apr 2014 22:16

DBS skrev:Får man så små nye radiatorer ?

Prøv lige at kikke, der skulle gerne være 2 indstillinger til pumpe, en temperatur som den starter ved, og en den stopper ved.

Tak for svar, og jo, der er en start og stop temperatur på hhv. 60 0g 55 grader.

Jeg kunne selvfølgelig sætte start temperatur til f.eks. 40 grader og stop temp. til 35 grader men kan ikke rigtigt gennemskue konsekvensen.

PS. Hvad mener du med "små nye radiatorer"?

Med venlig hilsen,
icepirat
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/icepirat.html

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Radiatorer knalder

Indlæg af J-B » 28 apr 2014 22:39

Det med at knalde, er noget med en han og en hun, så kommer der afkom :lol:
Dit problem er nok at rørene er i spænd, så "knaldene" er varmeudvidelse af rørene.
Som jeg kan læse ud fra indlægget, så er pumpen styret af pillefyret?, pumpe start er den temperatur som kedelen skal op på, før pumpen starter, prøv at sætter den til 45-50 grader, pumpe stop er den temperatur kedelen skal ned på, når den er stoppet før pumpen stopper, har du ikke VVP så sæt den til 55 grader.
Ved at sænke pumpe start temp, så får du en blidere opvarmning af rørene, men hænger de i murgennemføring mv. så vil det ske.