Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Drift graf

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Brugeravatar
Sumos
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 07 jan 2014 22:58
Mit fyr: Woody BS mini 16kw
Areal: 218
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: 5672 Broby

Drift graf

Indlæg af Sumos » 07 feb 2014 20:24

Nu var det ikke ang jeres profiler jeg skrev men i forhold til det originale indlæg


Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Modtaget likes: 1 gang

Drift graf

Indlæg af Knuddi41 » 10 feb 2014 19:29

Okay. Så ikke noget med at stille på P I tallene?

Slettet 15549

Drift graf

Indlæg af Slettet 15549 » 10 feb 2014 19:36

godsejeren skrev:
ikke forstået men det var bare en opfordring til knuddi ikke noget surt opstød eller andet fra mig
Mon ikke han mener udsving i driftgraf

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 637
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang

Drift graf

Indlæg af Smut 25 » 10 feb 2014 22:19

med hjælp fra dette fantastiske forum har jeg fået stillet på mine p i tal
det eneste vi ikke lige kan finde fejlen på er mit flow det svinger meget

linket til mine grafer er i bunden af dette indlæg

xkfc

Drift graf

Indlæg af xkfc » 10 feb 2014 22:54

Nu er det lidt svært at se tiden på billedet, men jeg ville absolut ikke stille på PI

Mvh. Kenneth


Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Modtaget likes: 1 gang

Drift graf

Indlæg af Knuddi41 » 11 feb 2014 17:21

Hvad står P for og hvad står I for?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Drift graf

Indlæg af pille bruger » 11 feb 2014 18:21

Knuddi41 skrev:Hvad står P for og hvad står I for?
Udfyld gerne din profil, det gør det meget nemmere.


P-LED

P-regulering giver et bidrag til den aktuelle drift %,
som er afhængigt af den aktuelle forskel mellem den ønskede
og den målte kedeltemperatur.
Ved opstart fra stop, er P-ledet altid 10
når kedel temperaturen er opnået reduceres P led til ønsket værdi.

I-LED

I-regulering giver et bidrag til den samlede effekt, som er afhængigt af den
opsummerede tid mellem den ønskede og den målte kedeltemperatur.
Jo længere tid fyret har været fra den ønsket kedeltemperatur
jo større bliver dette effekt-bidrag.
I led bliver vægtet med kun 10%, når kedeltemperaturen er mere end 10 grader
under ønsket kedel temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Modtaget likes: 1 gang

Drift graf

Indlæg af Knuddi41 » 11 feb 2014 19:57

Tak for det pillebruger.
Profil er udfyldt

Knuddi41
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 667
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Modtaget likes: 1 gang

Drift graf

Indlæg af Knuddi41 » 11 feb 2014 20:09

Men hvordan finder man udaf de rigtige tal? Så farer den op på 100% Derefter ned på 10%. Skulle det ikke være mere jævn drift? Det kan ses på stokercloud.dk
knuddi
Helt galt den sidste time synes jeg.

xkfc

Drift graf

Indlæg af xkfc » 12 feb 2014 07:46

Inden du piller i PI skal du være sikker på at det ikke er en varmekilde der skruer op og ned, og afvejning og grund justering skal også være på plads. Det kan også være en sparepumpe der driller.
For at kunne hjælpe med PI er det næsten nødvendig at se graferne online.

På MHES.dk kan du læse en helt masse om justering. Ta' afsnittet om PI til sidst.


Besvar