Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 11:06
af martin_b
ESPI skrev:Kan tilføje at fremløb nu er på 65 grader
Returløb er nu på 46 / 46,5 grader
Altså i display.
Hmmm nok ikke den rigtige løsning ved blot at hæve shunt temp.
Hvis det er den der hvide shunt, der ofte bruges på NBE-fyr, så kan du ikke regne med tallene. Min er skruet HELT op for at holde en korrekt returtemperatur. Så helt op med den, kedel på 65 og så kører det.

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 12:19
af lamborg
Du kan se det på om din retur "flatrater" ligegyldigt hvilken temp du har i fremløb . Hvis den gør det virker din shunt ok.
men hæv dog fremløb til 70 grog derved også den tilsvarende højere retur. Det er da underordnet.Måske får du en smule højere forbrug men det er næppe hver at tale om og det med at når det er sådan og sådan en kedel så skal temp være sådan og sådan .. Glem det. Det er forskelligt fra anlæg til anlæg . Det vigtigste er at du holder din retur over 45 gr (47 for at være nøjagtig) for at røggassen ikke skal kondensere.

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 20:17
af ESPI
Tak for Mange interessante indput.
47 grader for at røggasser ikke kondensere - ja så. Rart at vide. Det vidste jeg ikk
Øv at den så er indstillet til 45 grader af montøren
Jeg stiller returen op som anbefalet.
Reelt set bør det vel ikke betyde noget større på forbruget.
Shunten skal vel kun holde røggasserne varm nok så de ikke kondensere og starter korrosionen af kedlen - Er det ikke korrekt forstået

Det der undrer mig noget er at det tilsyneladende er noget fyret er begyndt med for jeg synes ikke det var tilfældet sidste år hvor vinteren var hårdere.
Det eneste jeg har ændret er blæserens værdier for at få en bedre forbrænding af pillerne og det synes jeg at jeg har fået.
Indstillet værdier er 20 - 26 - 31. Er det mon det der gør forskellen. Hm.

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 20:48
af pille bruger
ESPI skrev:Tak for Mange interessante indput.
47 grader for at røggasser ikke kondensere - ja så. Rart at vide. Det vidste jeg ikk
Øv at den så er indstillet til 45 grader af montøren
Jeg stiller returen op som anbefalet.
Reelt set bør det vel ikke betyde noget større på forbruget.
Shunten skal vel kun holde røggasserne varm nok så de ikke kondensere og starter korrosionen af kedlen - Er det ikke korrekt forstået

Det der undrer mig noget er at det tilsyneladende er noget fyret er begyndt med for jeg synes ikke det var tilfældet sidste år hvor vinteren var hårdere.
Det eneste jeg har ændret er blæserens værdier for at få en bedre forbrænding af pillerne og det synes jeg at jeg har fået.
Indstillet værdier er 20 - 26 - 31. Er det mon det der gør forskellen. Hm.
Du blander tingene lidt sammen.
Bunden af kedlen skal være tilpas varm, 45 gr, for at der ikke kommer tæring i bunden.
Røggasserne skal også være tilpas varm for ikke at kondensere i skorstenen.
Den temperatur du får i skorstenen har ikke noget med shunttemperaturen på 45 gr at gøre.
Shunten skal stå på 45 gr. og kedeltemperaturen på 60 gr.
Røgtemperaturen er så det den bliver.

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 21:07
af ESPI
Hvis jeg sætter shuntventilen til 45 grader er retur varmen 41 i display
Det er ligesom ikke nok kan jeg forstå, når der skal være 45 grader i bunden af kedlen.
Er det ikke korrekt eller er jeg på forkert vej igen

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 21:37
af pille bruger
ESPI skrev:Hvis jeg sætter shuntventilen til 45 grader er retur varmen 41 i display
Det er ligesom ikke nok kan jeg forstå, når der skal være 45 grader i bunden af kedlen.
Er det ikke korrekt eller er jeg på forkert vej igen
Nej icon_cheesygrin.gif denne gang har du fuldstændig ret :great:

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 29 jan 2014 21:54
af J-B
ESPI, prøv at tage termostaten af og motionere stiften.
Hvis din ventil er lavet på samme måde som den jeg lige har testet, så er den inderste sekskant til at justere hvor meget den må kan åbne, prøv at løsne den til du ikke kan mærke fjederspænding på den og skru den ca 1 omgang ind.
Hvis den er spændt helt i bund, så er den altid lukket.

Retur til kedel holder ikke 15 grader differens

: 07 apr 2014 20:02
af ESPI
Siden sidst.
Ja ventilen blev motioneret - det hjalp lidt men ikke revolutionerende. Jeg har siden kørt med 66 grader i fremløb og det har egentlig fungeret godt nok.
En ting der ligeledes drillede mig var "store" udsving i indstillede gradtal i forbrændingen og det blev ligsom mere og mere tydeligt hvornår den var over og under den indstillede værdi.
Jeg tjekkede røg røret - den var blevet noget beskidt over de sidste 4 mdr hvor jeg rensede den sidst - jeg rensede den helt.
Det ser udtil at være en forbedring :-). Kan i holde Jer munter og tak for forskellige input og råd.