Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
SimonR
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 04 jan 2014 07:16

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af SimonR » 25 jan 2014 18:12

Hej alle sammen jeg har et problem med mit helt ny woody 16 kw.

Min overkogssikring slukker anlægget efter få minutters drift men fremløbs temperaturen lige uden for kedlen er kun 40 grader.

Mvh. Simon (helt ny)


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af HR LUCCA » 25 jan 2014 18:26

Er du sikker på at temp i kedlen ikke er over 40 grader , det kan være kedeltempretur føler der ikke passer eller forkert føler , du kan afprøve overkog sikringen ,sluk for strømmen , kom noget kogene vand i en kop og lade det køle lidt af og sæt enden af overkog sikringen i vandet , den må ikke slå fra før ca 95 grader , er fyret helt nyt ? er det første gang det er startet ?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af thy » 25 jan 2014 19:08

Kører cirkulationspumpen
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af Brandsen » 25 jan 2014 19:15

Halløj i forum,

Installationsvejledningen til Scotte angiver faktisk, at man absolut skal afprøve
overkogssikringen, som også Hr Lucca anfører, inden anlæget tilsuttes.
Metode og procedure er i vejledningen.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 12 gange

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af Landlyst » 25 jan 2014 20:23

Ja og når man så afprøver den skal man huske at kontrollere at den at gøre det op af i stedet for så den slår før det koger... For jeg tog jo også og kogte vand og lige lod det gå af kog og det var dumt.... For så kan den nemlig være justeret så lavt at den også slår fra allerede ved 40 grader.... Det gjorde min nemlig... Så taler af "bitter" erfaring....


SimonR
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 04 jan 2014 07:16

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af SimonR » 25 jan 2014 21:36

ja fyret er helt nyt og det er første opstart. Jeg har lavet tricket med med el kedelen. Men jeg har en mistanke til min cirkulationspumpe, for min retur temperatur stiger ikke rigtig selvom min cirkulationspumpe køre.

Jeg kigger videre på det imorgen.

Futte
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 158
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af Futte » 26 jan 2014 11:40

Der kan også være luft i anlægget.

SimonR
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 04 jan 2014 07:16

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af SimonR » 26 jan 2014 13:16

Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Slår fra på overkogssikring efter 5 min. drift

Indlæg af pille bruger » 26 jan 2014 13:19

SimonR skrev:Tusind tak for hjælpen alle sammen Fejlen er fundet.... Mine rør er frosne så vandet kan ikke cirkulere. Jeg har 20 m isoleret pex rør som er dybfrosne, så nu er jeg i gang med varme blæser (dog kun på jern rørene) pex rørene kan jo max tåle 90 grader så dem tør jeg sku ikke varme på og de er desuden også isolerede. Jeg har ladet mig for tælle at jeg også kan sætte stelklemmen fra mit svejseværk på i den ene ende af rørene og svejse i den anden. Så strømmen bliver ledt gennem rørene og vandet og på den måde optø vandet.
Pas meget på den med svejse strøm.
Kald på en prof, det kan være billigere, end at ødelægge rørene.
Pex rør kan du tø ved at blæse ind mellem tomrør og pex rør.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar