Side 2 af 3

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 15:18
af hanskemand
Ok

Min har metal i enden. Så er den forkert kan jeg regne ud.

Jamen så må jeg bestille sådan en hjem. Tak

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 16:10
af pille bruger
hanskemand skrev:Ok

Min har metal i enden. Så er den forkert kan jeg regne ud.

Jamen så må jeg bestille sådan en hjem. Tak
Vent lige et øje blik.
Jeg har sat et forkert link ind :oops:
Du skal have denne http://www.nbe-shop.dk/product/temperat ... -250m-109/
og det er med metal i enden. ( NTC )
Den du har nu ligner, men er så ikke den rigtige.

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 17:29
af hanskemand
Ok, men det ligner nu meget den jeg har.
Men ok den er ikke så dyr så jeg bestiller en ny hjem med et længere kabel, så jeg ikke behøver at forlænge det.

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 17:37
af hanskemand
Ser ikke ud til jeg kan bestille fra den side da jeg ikke er VVS grossist.
Men nu gik jeg lige på Andersen og der står at den første du anbefalede er til VVB
http://shop.andresens-bioenergi.dk/prod ... odyscotte/
Hvor den anden bare står som temperaturføler
http://shop.andresens-bioenergi.dk/prod ... -metalhus/
Er ret sikker på den sidste du anbefalede er den der sidder på og som viser forkert.

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 17:42
af hanskemand
Nu var jeg lige på Bioeksperten.
Der står at den første er til ældre styrebokse og NTC er til nyere.
Så ifølge den side er det NTC jeg skal have på.
Jeg bestiller en ny hjem med et længere kabel.

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 18:05
af xkfc
Du kan nemt teste føleren.

En elkedel med kogende vand, og føleren bør vise 100 grader.
En kop fyldt med isterninger og vand, og den bør vise 0 grader. (hvis styringen går så langt ned.)

Hvis du har et ohmmeter kan du måle modstanden ved de samme temperaturer, så kan du finde en tabel der viser hvilken type du har.

Mvh. Kenneth

vvb temperatur føler viser fejl

: 24 jan 2014 18:40
af hanskemand
Godt tænkt, hvorfor er jeg ikke kommet på det, det lægger da lige til højrebenet.
Nu har jeg lige pillet den af og en ny bestilt, men det kan hurtigt tjekkes.
Tak

vvb temperatur føler viser fejl

: 28 jan 2014 17:52
af hanskemand
Så er den nye føler kommet og sat til. Den kører godt.
Men når jeg sætter den i dyklommen i bunden viser den meget lav temperatur.
Der sidder en ventil længere oppe som kan bruges til at fjerne tryk og hælde syre på ved afkalkning. Den står og er dejlig varm. Så jeg satte føleren på den og pakkede det ind i glasuld. Så viser den 55 grader.
Ikke optimalt da den ikke tager temperatur fra bunden og den kan heller ikke være så præcis som en dyklomme, men klart bedre end de 18 grader den sagde der var i den oprindelige.

vvb temperatur føler viser fejl

: 28 jan 2014 23:01
af HR LUCCA
Den skal ikke tage temperaturen fra bunden men fra midten af beholderen , hvis den sider i bunden vil den starte fyret hvis du bruger en kop varmt vand :wink: arhh det er måske lidt overdrevet , men det kolde vand vil stå ved bunden så hvis man bruger få liter vil det gå over på VVB , hvad for en VVB har du ? måske der er en dyklomme til føleren :wink:

vvb temperatur føler viser fejl

: 28 jan 2014 23:18
af hanskemand
Det er en solfangerbeholder, når jeg siger bunden sidder den vel 1/5 del oppe på beholderen.
Du må ikke spørge hvad type det er da det er et kinesisk anlæg min VVS fik mig på.
Men erfaringen er klart at man er bedre tjent med mere kendte mærker i fremtiden.