Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 16:09
af MrJacki
Har Idag fået monteret kompressor rens og flow måling på kedlen, og i den forbindelse også fået trukket netværkskabel til styringen... Montøren har opdateret styringen til V.10.0467 (den nyeste)
Problemet er nu at kedlen kører ca 30% belastning! men har en beregnet effekt på 35,0 KW, hvilket er MEGET godt på et 16 kW anlæg.
Min effekt v. 10 % er som tidligere sat til 2 kW mens Nominel effekt står til de 16 kW under ekstern snegl indstillingerne.

Nogen der har oplevet samme "regnefejl" eller er der en indstilling jeg/montøren har overset??

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 17:08
af Slettet 15549
Hvad viser din flowmåler?

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 19:32
af DBS
Prøv at se efter om din flowermåler er 1l/p eller 10l/p.

Standard står scotte til 10l/p

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 20:01
af MrJacki
Flowmåler star til 10 l/p; lige nu viser kedlen så 10% og 122,2 kW ??? Any ideas??

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 20:16
af Oldgaard
Det tyder på meget flow i systemet
hvilken cirkulationspumpe har du ?
hvis det er en A ( spare) hvad trin er den på ?

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 20:37
af MrJacki
Det er ny Grundfos cirkulation pumpe, med auto hastighed, den kører mellem 3 og 5 watt, flow i systemet er lige nu knap 2800 liter/time og en effekt på 5 watt på cirkulation pumpen

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 20:52
af DBS
Din flowmåler er garanteret en der har 1l/p !

Og du har sat den til 10l/p i styring, og så har du en forskel på en faktor 10 :wink:

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 20:56
af Zarge
ja, ellers er det sgu meget godt klaret ved 5watt... drinking25.gif

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 21:03
af MrJacki
Ok, vil prøve at sætte den til 1 l/P dog er det er installatøren der har monteret det hele... Ville da mene at han skulle have styr på det... Flowmåleren er sat ind på returen, og sidder derfor i serie med cirkulationspumpen.

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

: 18 dec 2013 21:07
af levi
MrJacki skrev:Ok, vil prøve at sætte den til 1 l/P dog er det er installatøren der har monteret det hele... Ville da mene at han skulle have styr på det... Flowmåleren er sat ind på returen, og sidder derfor i serie med cirkulationspumpen.
Det er jo en lille bitte detalje - det kan selv den bedste montør overse.