Har Idag fået monteret kompressor rens og flow måling på kedlen, og i den forbindelse også fået trukket netværkskabel til styringen... Montøren har opdateret styringen til V.10.0467 (den nyeste)
Problemet er nu at kedlen kører ca 30% belastning! men har en beregnet effekt på 35,0 KW, hvilket er MEGET godt på et 16 kW anlæg.
Min effekt v. 10 % er som tidligere sat til 2 kW mens Nominel effekt står til de 16 kW under ekstern snegl indstillingerne.
Nogen der har oplevet samme "regnefejl" eller er der en indstilling jeg/montøren har overset??
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Svendborg
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Prøv at se efter om din flowermåler er 1l/p eller 10l/p.
Standard står scotte til 10l/p
Standard står scotte til 10l/p
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Svendborg
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Flowmåler star til 10 l/p; lige nu viser kedlen så 10% og 122,2 kW ??? Any ideas??
- Oldgaard
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Det tyder på meget flow i systemet
hvilken cirkulationspumpe har du ?
hvis det er en A ( spare) hvad trin er den på ?
hvilken cirkulationspumpe har du ?
hvis det er en A ( spare) hvad trin er den på ?
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Svendborg
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Det er ny Grundfos cirkulation pumpe, med auto hastighed, den kører mellem 3 og 5 watt, flow i systemet er lige nu knap 2800 liter/time og en effekt på 5 watt på cirkulation pumpen
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 546
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Din flowmåler er garanteret en der har 1l/p !
Og du har sat den til 10l/p i styring, og så har du en forskel på en faktor 10
Og du har sat den til 10l/p i styring, og så har du en forskel på en faktor 10
- Zarge
- Stoker XVIII
- 15
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
ja, ellers er det sgu meget godt klaret ved 5watt...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 43
- Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
- Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
- Areal: 160
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 11
- Årligt forbrug: 3,5
- Geografisk sted: Svendborg
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Ok, vil prøve at sætte den til 1 l/P dog er det er installatøren der har monteret det hele... Ville da mene at han skulle have styr på det... Flowmåleren er sat ind på returen, og sidder derfor i serie med cirkulationspumpen.
Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467
Det er jo en lille bitte detalje - det kan selv den bedste montør overse.MrJacki skrev:Ok, vil prøve at sætte den til 1 l/P dog er det er installatøren der har monteret det hele... Ville da mene at han skulle have styr på det... Flowmåleren er sat ind på returen, og sidder derfor i serie med cirkulationspumpen.