Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Besvar
MrJacki
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 43
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Svendborg

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af MrJacki »

Har Idag fået monteret kompressor rens og flow måling på kedlen, og i den forbindelse også fået trukket netværkskabel til styringen... Montøren har opdateret styringen til V.10.0467 (den nyeste)
Problemet er nu at kedlen kører ca 30% belastning! men har en beregnet effekt på 35,0 KW, hvilket er MEGET godt på et 16 kW anlæg.
Min effekt v. 10 % er som tidligere sat til 2 kW mens Nominel effekt står til de 16 kW under ekstern snegl indstillingerne.

Nogen der har oplevet samme "regnefejl" eller er der en indstilling jeg/montøren har overset??

Slettet 15549

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af Slettet 15549 »

Hvad viser din flowmåler?
Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af DBS »

Prøv at se efter om din flowermåler er 1l/p eller 10l/p.

Standard står scotte til 10l/p
MrJacki
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 43
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Svendborg

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af MrJacki »

Flowmåler star til 10 l/p; lige nu viser kedlen så 10% og 122,2 kW ??? Any ideas??
Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Kontakt:

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af Oldgaard »

Det tyder på meget flow i systemet
hvilken cirkulationspumpe har du ?
hvis det er en A ( spare) hvad trin er den på ?
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

MrJacki
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 43
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Svendborg

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af MrJacki »

Det er ny Grundfos cirkulation pumpe, med auto hastighed, den kører mellem 3 og 5 watt, flow i systemet er lige nu knap 2800 liter/time og en effekt på 5 watt på cirkulation pumpen
Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af DBS »

Din flowmåler er garanteret en der har 1l/p !

Og du har sat den til 10l/p i styring, og så har du en forskel på en faktor 10 :wink:
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af Zarge »

ja, ellers er det sgu meget godt klaret ved 5watt... drinking25.gif
MrJacki
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 43
Tilmeldt: 21 jul 2013 21:01
Mit fyr: Woody Blackstar 16 Kw
Areal: 160
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 11
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Svendborg

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af MrJacki »

Ok, vil prøve at sætte den til 1 l/P dog er det er installatøren der har monteret det hele... Ville da mene at han skulle have styr på det... Flowmåleren er sat ind på returen, og sidder derfor i serie med cirkulationspumpen.
levi

Forkert effekt (kW) beregning styring v.10.0467

Indlæg af levi »

MrJacki skrev:Ok, vil prøve at sætte den til 1 l/P dog er det er installatøren der har monteret det hele... Ville da mene at han skulle have styr på det... Flowmåleren er sat ind på returen, og sidder derfor i serie med cirkulationspumpen.
Det er jo en lille bitte detalje - det kan selv den bedste montør overse.

Besvar