Side 1 af 2

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:28
af Thomas H
Hej jeg har startet mit fyr mandag morgen, og første nat faldt det på overkogssikring.
Nu er det så lige sket igen, jeg kører efter 70 gr. kedeltemp, 58 grader i returen.
Det sidste den registrerer er 93 gr. for den kapper strømmen.
hvad kan jeg justere?
til aften skete det lige efter 2 gange brusebad, så der har den jo gearet op for at varme beholderen (2 vejs ventil på denne)

Kom gerne med ide´er.

hvorfor kan jeg ikke ændre at den vil køre mindst 10 gr. over setpunkt?

Thomas

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:33
af godsejeren
Hvad for en styring har du

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:35
af Thomas H
Styringen er en V10

Thomas

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:40
af triumph
Hvis du har vv prioritering kan du sænke max effekten (når den kører vv prioritering)

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:41
af Stoklund
Har lige set dette ske på min kammerats anlæg. Viste sig at der var luft i rørene og for lidt vand på anlægget.... er det tjekket ?

/René

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:42
af godsejeren
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf prøv side 9 men ved ikke om det er det rigtige jeg kender kun V6 styring

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:42
af levi
Thomas H skrev:Hej jeg har startet mit fyr mandag morgen, og første nat faldt det på overkogssikring.
Nu er det så lige sket igen, jeg kører efter 70 gr. kedeltemp, 58 grader i returen.
Det sidste den registrerer er 93 gr. for den kapper strømmen.
hvad kan jeg justere?
til aften skete det lige efter 2 gange brusebad, så der har den jo gearet op for at varme beholderen (2 vejs ventil på denne)

Kom gerne med ide´er.

hvorfor kan jeg ikke ændre at den vil køre mindst 10 gr. over setpunkt?

Thomas
Hvad har du sat Varmtvandstemperaturen til ?, - den bør ikke overstige 55 grader.

Og ellers - så gør som Triumph skriver :great:

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:43
af levi
Stoklund skrev:Har lige set dette ske på min kammerats anlæg. Viste sig at der var luft i rørene og for lidt vand på anlægget.... er det tjekket ?

/René
Kontrolleret - KONTROLLERET :oops:

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 19:53
af Thomas H
jeg har ikke vv priotering, det er en anden styring på beholderen.
beholderen kører efter 55 gr.
der er vand nok på 1,5 bar, og jeg mener ikker der er luft.
hvad på side 9 tænker du?

hvis det er differens over, kunne jeg godt tænke mig at ændre denne, men via touchskærmen accepterer den kun mellem 10-20 gr.
jeg kan dog skrive hvad jeg vil via web, men (3) men det ændrer sig ikke på touchskærmen, så jeg tror ikke den kører efter det.

Thomas

Nyt woody blackstar 10 KW falder på overkog???

: 29 okt 2013 20:02
af Stoklund
levi skrev:
Kontrolleret - KONTROLLERET :oops:

:great: icon_cheesygrin.gif