Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp til PI justering søges

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af Kenneth_85 » 22 okt 2013 16:59

Har forsøgt mig med forskellige kombinationer den sidste uge, dog uden at få en pæn jævn kurve.
Har lavet pilleafvejning og justeret blæser.

Siden kl 7.00 i dag har jeg kørt med følgende:

P: 2,4
I: 0,16

Kurven kan ses her: http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=kenneth_85


Har læst mhes guide flere gange, men har ikke forstået det endnu, :oops:


Brugeravatar
fbn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Kontakt:

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af fbn » 22 okt 2013 17:47

Jeg køre
P på 1,7
I på 0,7
Men det er ikke ens fra anlæg til anlæg men du kan jo prøve

Iøvrigt i menu punkt 6 kan du stille lysfølsomhed
Tror din står til lav prøv lige at ændre den til mellem
Syntes din Lux fare noget op og ned
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.

Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af Kenneth_85 » 22 okt 2013 18:15

fbn skrev:Jeg køre
P på 1,7
I på 0,7
Men det er ikke ens fra anlæg til anlæg men du kan jo prøve

Iøvrigt i menu punkt 6 kan du stille lysfølsomhed
Tror din står til lav prøv lige at ændre den til mellem
Syntes din Lux fare noget op og ned
Lux er ændret nu :great:

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af pille bruger » 22 okt 2013 19:46

Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af Kenneth_85 » 22 okt 2013 19:58

pille bruger skrev:Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
Det er ændret fra kl 20.00 :great:
Så må vi se om det hjælper


Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af Kenneth_85 » 23 okt 2013 19:50

Så har det kørt 24 timer med p 1,50 & i 0,10
dog med et par udfald i nat, pga for lav ydelse. Skulle være ændret nu (1,5kw)
Nogle forslag til forbedringer...?1

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af pille bruger » 23 okt 2013 20:27

Kenneth_85 skrev:Så har det kørt 24 timer med p 1,50 & i 0,10
dog med et par udfald i nat, pga for lav ydelse. Skulle være ændret nu (1,5kw)
Nogle forslag til forbedringer...?1
P=1.25 og I = 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af Kenneth_85 » 23 okt 2013 20:40

pille bruger skrev:
P=1.25 og I = 0.10

Så er den sat til p 1,3 og i 0.10

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af pille bruger » 23 okt 2013 20:48

Kenneth_85 skrev:

Så er den sat til p 1,3 og i 0.10

Ideen var at hende en faktor på P.
Derfor springet fra 1.5 til det halve 1.25
Så vil det give et overblik over hvor meget kurverne ændre sig, eller ikke ændre sig.
Det kan jo være pumpen der regulerer op og ned efter nogle forbrugs steder der åbner og lukker !
Derfor et fast spring i P delen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Kenneth_85
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 26 jul 2013 21:45
Mit fyr: Woody bs mini 10kw
Areal: 164 m2
Brændsel: 8 mm german pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: Vides endnu ikke
Årligt forbrug: Vides endnu ikke
Geografisk sted: 7870 roslev

Hjælp til PI justering søges

Indlæg af Kenneth_85 » 23 okt 2013 20:54

pille bruger skrev:

Ideen var at hende en faktor på P.
Derfor springet fra 1.5 til det halve 1.25
Så vil det give et overblik over hvor meget kurverne ændre sig, eller ikke ændre sig.
Det kan jo være pumpen der regulerer op og ned efter nogle forbrugs steder der åbner og lukker !
Derfor et fast spring i P delen.

Ville også taste 1,25 ind. Men styringen retter det til 1,3 :roll:
Så det er desværre ikke muligt at skrive 1,25


Besvar