Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
prons
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 65
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af prons »

Efter at have opdareret og så lavet en reset ville fyr ikke starte op igen.
Skærme er meget utydelig men i menuer er der ikke noget galt.
Hvad kan være galt.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af pille bruger »

prons skrev:Efter at have opdareret og så lavet en reset ville fyr ikke starte op igen.
Skærme er meget utydelig men i menuer er der ikke noget galt.
Hvad kan være galt.
At du har opdateret med en V10 opdatering.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
prons
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 65
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af prons »

Hvad kan jeg så gøre for at løse problem med skærm ?
Senest rettet af prons 21 okt 2013 19:39, rettet i alt 1 gang.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af pille bruger »

prons skrev:Hvad kan jeg så gøre for at løse problem?
Hold reset knap inde ( hele tiden) , sluk for strømmen, tænd for strømmen, og først nu slippes reset knappen.
Hvis det ikke virker, må du have fat i Jens.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
prons
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 65
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af prons »

Det har jeg prøvet men det virker ikke.
Jeg har fået startet fyr men det er umuligt at se noget der på.
I menuer er der ingen problemer.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af pille bruger »

prons skrev:Det har jeg prøvet men det virker ikke.
Jeg har fået startet fyr men det er umuligt at se noget der på.
I menuer er der ingen problemer.
Skriv til Jens: http://www.stokerforum.dk/index.php
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
prons
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 65
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af prons »

Ok det ville jeg prøve. Tak for hjælpen.
prons
Stoker III
Stoker III
12
Indlæg: 65
Tilmeldt: 09 okt 2011 20:24
Mit fyr: Woody Black Star 10kw
Areal: 113
Brændsel: Piller+Arcon solanlæg
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 5000 kg

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af prons »

Hvordan finder jeg lige Jens ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af pille bruger »

prons skrev:Hvordan finder jeg lige Jens ?

Skriv et indlæg med en passende overskrift, så finder han dig :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange

Fyr vil ikke starte op efter reset ver 7

Indlæg af J-B »

Hvis du har haft styringen åbnet, så prøv lige og kontrollere at fladkablet er trykket i bund, både ved display og bundprint.

Besvar