Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 12:12

Hej alle. Har for 14 dage siden startet min nye blacstar med demirels og 16 kw brænder op. Men har desværre nogen gange lidt problemer med at returtemperaturen bliver alt for lav og shunt skulle være monteret korrekt, lige efter cirkulationspumpen på fremløbssiden. Keddeltemperstur står til 70 og shunt til 60. Håber nogen kan hjælpe, for jeg bliver snart gråhåret før tid


Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 12:44

hva ver. styring køre du med?
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

Ralle1989
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 55
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 12:49

V10,32

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 12:58

er den på nettet så man kan se grafer på den, det ville måske kunne hjælpe.
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

Ralle1989
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 55
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 13:09

Ja det er den. Brugernavn er ralle. Flowmåler er holdt op med at virke, ved ikke hvorfor men cirkulationspumpen køre. Iltstyring står lige pt på vis.


Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Oldgaard » 15 sep 2013 13:17

Ralle1989 skrev:Ja det er den. Brugernavn er ralle. Flowmåler er holdt op med at virke, ved ikke hvorfor men cirkulationspumpen køre. Iltstyring står lige pt på vis.
At flowmåleren er stoppet med at virke, kan muligvis skyldes snavs i sien i flowmåleren
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 13:40

er der mulighed for at du kan tage et billede af din installien og ligge det op her? for det ser da lidt sjovt ud med den retur temp.

er det kun i styringen flowmåleren ikke virker eller står den helt stille når man kigger på den?
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

Bjarne

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Bjarne » 15 sep 2013 14:30

Jeg kan se at din retur temperatur altid lander tilbage på de 27 gr. derfor tror jeg at det er den rigtige retur temp. - men at den så stiger på grund af at der bliver åbnet for en ventil et sted. f.eks vvb prio.

Jeg kan se at der er nøjagtig 1½ time mellem toppene på retur temp kurven, er du sikker på du ikke har urstyring på vvb som står åbner hver 1½ tim for at lukke igen ca 5 min senere?


På mit system er retur ca 26 gr ved normalt varme aftag til huset, men stiger ligesom din når vvb skal fødes,- og derefter tilbage igen til 26 gr.

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 14:36

hans retur skulle gerne ligge stabilt når man har shunt på.
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

Slettet 15549

Hjælp. Min retur temp driller

Indlæg af Slettet 15549 » 15 sep 2013 14:37

Bjarne skrev:Jeg kan se at din retur temperatur altid lander tilbage på de 27 gr. derfor tror jeg at det er den rigtige retur temp. - men at den så stiger på grund af at der bliver åbnet for en ventil et sted. f.eks vvb prio.

Jeg kan se at der er nøjagtig 1½ time mellem toppene på retur temp kurven, er du sikker på du ikke har urstyring på vvb som står åbner hver 1½ tim for at lukke igen ca 5 min senere?


På mit system er retur ca 26 gr ved normalt varme aftag til huset, men stiger ligesom din når vvb skal fødes,- og derefter tilbage igen til 26 gr.
27 grader i retur er da alt for lidt på en kedel med semirens der skal den være min 55 grader