Side 1 af 1

Spildvarme med VVB prioritering

: 09 aug 2013 15:24
af Gander84
Hej Forum

Jeg er sikker på at der er andre der har studset over det samme, men har alligevel ikke kunne finde noget info om det.
Det handler om spildvarme når man varmer VVB med prioriteringskit.

Når VVB opnår den ønskede temperatur, slår ventilen tilbage på husopvarmning. Det er ikke noget problem om vinteren, men om sommeren hvor der ikke skal bruges varme i huset er det jo et problem at kedlen står og er brændvarm efter at have lavet varmt vand, men ikke har nogen steder at sende varmen hen.

Det ville være fantastisk hvis styringen i sommerperioden kunne slukke fyret x-antal grader inden ønsket VVB temp. bliver opnået, men fortsætte med at have ventilen åben til VVB og pumpen kørende, således at restvarmen i kedlen kan sendes i VVB indtil kedeltemp bliver lavere end VVB temp.

Er der en måde man kan få den til dette med lidt fusk eller er det bare en feature vi må ønske at kan blive udviklet i fremtiden?

Spildvarme med VVB prioritering

: 09 aug 2013 15:57
af Zarge
Så slap man også for at få næsten kogende vand blæst ud i sine stakkels pex rør... ;-)

Spildvarme med VVB prioritering

: 09 aug 2013 17:50
af Lau
Nu er det godt nok ikke en scotte jeg har.. Men sad lige og studerede hvordan min mgm gjorde det, efter jeg læste spørgsmålet her på forum.

Når vvb-temp er opnået, slukker den for brænderen - pumpe for vvb kører videre og min pumpe for radiator og gulvkreds starter op, så kedel ikke kører for langt over temp. Når så kedel er så kølig at den er ned ved normal kedel temp, så slukker radiatorpumpe, vvb-pumpe kører stadig, vvb-pumpe kører nu indtil vvb ikke længere stiger i temp..

Crap det er vist lidt en snørklet beskrivelse..

Spildvarme med VVB prioritering

: 09 aug 2013 18:03
af Zarge
Ja, hvis bare den slukker for vvb igen i tide, så er det jo smart, for den skal jo heller ikke pumpe varmen ud af vvb igen... ;-)

Spildvarme med VVB prioritering

: 09 aug 2013 19:15
af Gander84
Zarge skrev:Ja, hvis bare den slukker for vvb igen i tide, så er det jo smart, for den skal jo heller ikke pumpe varmen ud af vvb igen... ;-)
Det er vel det nemmeste i verden at programmere pumpen til at stoppe og motorventilen slå over så snart kedeltemp er nået ned på niveau med vvb temp :)

Spildvarme med VVB prioritering

: 09 aug 2013 20:58
af hensan
Gander84 skrev:Hej Forum

Jeg er sikker på at der er andre der har studset over det samme, men har alligevel ikke kunne finde noget info om det.
Det handler om spildvarme når man varmer VVB med prioriteringskit.

Når VVB opnår den ønskede temperatur, slår ventilen tilbage på husopvarmning. Det er ikke noget problem om vinteren, men om sommeren hvor der ikke skal bruges varme i huset er det jo et problem at kedlen står og er brændvarm efter at have lavet varmt vand, men ikke har nogen steder at sende varmen hen.

Det ville være fantastisk hvis styringen i sommerperioden kunne slukke fyret x-antal grader inden ønsket VVB temp. bliver opnået, men fortsætte med at have ventilen åben til VVB og pumpen kørende, således at restvarmen i kedlen kan sendes i VVB indtil kedeltemp bliver lavere end VVB temp.

Er der en måde man kan få den til dette med lidt fusk eller er det bare en feature vi må ønske at kan blive udviklet i fremtiden?
Er du nu helt sikker på at du ikke kan bruge din spildvarme ?

Jeg er selv glad for "spildvarmen" ved VVB produktionen. Radiatorerne i huset er lukkede i sommerperioden hvorimod gulvvarmen i badeværelset er fuldt åben. På den måde bliver spildvarmen kun afsat i badeværelses gulvet og det er tilstrækkeligt til at gulvet bliver holdt lunt uden at være varmt. Hvis der ikke kommer denne varmetilførsel bliver klinkegulvet meget koldt at gå på barfodet og badeværelset bliver let fugtigt og "klamt"

Hvis du er sikker på at du ikke har brug for din spildvarme kan du da bare sætte en by pass ventil ventil parallelt over din motor ventil alternativt sætte en fuga kontakt til motor ventilen således du i >sommermode< holder ventilen konstant åben mod VVB. Pumpestyring sættes derefter på passende temp således du sikrer at pumpen stopper når kedel vandet kommer tilstrækkeligt ned i temp.

Spildvarme med VVB prioritering

: 10 aug 2013 09:21
af Hjemme teori
Når vi snakker ønsker vedrørende VVB opvarmning om sommeren, kunne det også være fint om fyret ikke tændte for sent op til afslutningen af en VVB periode i urstyring, eller at fyret når det nu er startet op på VVB, varmede færdig og ikke slukkede bare fordi tiden er gået. Mit starter af og til op meget sent, har endda set det starte op uden at kedlen nåede at blive varm før det lukkede ned igen på tid.

Spildvarme med VVB prioritering

: 10 aug 2013 09:34
af DBS
Eller mulighed for at vælge om den skal lukke ned på tid, eller afslutte sin opvarmning. Så er alle muligheder vist tilgodeset :wink:

mvh DBS

Spildvarme med VVB prioritering

: 10 aug 2013 09:42
af From
Hvis du har en V10 styring, så opgrader til 10.040, der ser ud til at det kan noget af det du ønsker http://stokercloud.dk/version/

Spildvarme med VVB prioritering

: 10 aug 2013 10:14
af Zarge