Side 1 af 1

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 23 maj 2013 18:48
af Tobias_s
Hjælp! Woody Black Star 1016 v. 6.69
Efter en halv måned uden fyring, men hvor det har stået tændt. Har jeg problemer efter opstart igår og idag. Fyret tænder og kører normal drift i 20-30min hvorefter den slår HFI'en fra. Efter efter et par timer hvor jeg har været ude og tænde et par gange, vælger jeg at stoppe fyringen. Et par timer efter med styringen tændt men ikke i drift, så knalder dén den lille 2 Ampere sikring inde i styringen. Eltænder er blevet skiftet.

Er der nogen der har oplevet det samme eller som kender til denne problematik?

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 23 maj 2013 18:54
af pille bruger
Start med at tage stikket på brænderen af + stikket på sneglen.
Tænd for styringen, og vent.
Nu kan du se om det er i styringen problemet opstår.
Sker der ingen ting er styringen ok.
Sæt stik i sneglen, og vent.
Nu kan du teste om det er sneglen der springer sikringen.
Sker der ingen ting, sætter du stikket på brænderen.
Gå ind i menu manuel styring.
Tænd en forbrugsting ad gangen.
Så kan du teste hvad der springer sikringen.

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 23 maj 2013 18:58
af Tobias_s
Tak for det hurtige svar, jeg går ud og prøver det af:-)

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 23 maj 2013 20:05
af Tobias_s
Ja, det tog jo så ikke så lang tid. Skiftede sikringen, tog stikkene af, tilsluttede strømen. Bum og HFIen slog fra. Slog HFIen til og kom tilbage til fyret og sikringen er også brændt over. Koster det en ny styring?

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 23 maj 2013 20:50
af pille bruger
Åben styringen og se efter løse forbindelser, eller kortslutninger.
Der skal ikke meget til før en lille stump tråd fra en ledning kortslutter det hele.
Ser det hele ok ud, må du kontakte forhandler hvor du har købt fyret.

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 23 maj 2013 22:44
af Woody ZZZ
Hej. Har prøvet det samme, det var Cirkulationspumpen der tog sikringen i styringen den var kun 2 måneder gammel og en Grundfos Alpha den lugtet meget brændt.
den blev byttet uden problemer.
Det sker først når pumpe start temp er op nået..

Morten.

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 24 maj 2013 04:38
af Tobias_s
Hej morten, min cirkulationspumpe er kørt uden om styring og virker fint.

Slår HFI fra og knalder sikring i styring.

: 13 jun 2013 20:09
af Tobias_s
Jeg fandt fejlen!!! Det var motoren til semirens der sad mekanisk fast. og da jeg har koblet semi rens til kompressorudgangen, vil den tage sikringen i styringen.