3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 07:51
af lnilni
Hej alle
Nu kører mit fyr, jeg har kun afvejet piller og herefter kørtet fyret
Tak for kanon hjælp her indefra... NEB kan takke forums som dette for deres store succes (også en godt produkt)
Jeg har dog et problem, min 3vejsventil vil kun priotere VVB, ingen varme til radiator..
Jeg kan læse i manualen "N/O ( Normally OPEN ) eller N/C ( Normally CLOSED ). Kræver minimum varmtvands temperatur føler til VVB og evt. 3 vejs ventil / 2 vejs ventil. KOMPRESSOR...
MEN hvor aktivere man dette!!
jeg har sat blå ledning til L9 og ikke 5 eller 6, er dette problemet...
På forhånd tak
(styring v10)
Lars
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 08:07
af Slettet 12854
lnilni skrev:Hej alle
Nu kører mit fyr, jeg har kun afvejet piller og herefter kørtet fyret
Tak for kanon hjælp her indefra... NEB kan takke forums som dette for deres store succes (også en godt produkt)
Jeg har dog et problem, min 3vejsventil vil kun priotere VVB, ingen varme til radiator..
Jeg kan læse i manualen "N/O ( Normally OPEN ) eller N/C ( Normally CLOSED ). Kræver minimum varmtvands temperatur føler til VVB og evt. 3 vejs ventil / 2 vejs ventil. KOMPRESSOR...
MEN hvor aktivere man dette!!
jeg har sat blå ledning til L9 og ikke 5 eller 6, er dette problemet...
På forhånd tak
(styring v10)
Lars
Ved normal drift skal udgang på styring til 3-vejs ventil være uden spænding (NO) og der skal være varmt vand til centralvarme.
Når føler i vvb. mener der skal laves varmt brugsvand får styringen 3-vejs ventilen til at skifte.
Kender ikke menu på V10
Men på V6.xx er funktion på udgang (NO) eller (NC) lagt i menu punkt 12, tilbehør.
Så måske den hedder ca. det samme på en V10 ??
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 08:32
af lnilni
Hej Christian
Jo der står i manualen "Udgangen vælges i styringen under 18. Tilbehør og kan vælges som hhv. NO (Normally open) eller
NC Normally closed), afhængig af om ventilen skal åbne eller lukke ved spænding.
Men jeg kan ikke finde nr 18 i menuen, den går kun til 16!!!
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 08:38
af lnilni
underligt, i menuen 9 skulle jeg havde en setting "udgang VVB" men den har jeg ikke... Det må være problemet, jeg checker lige SW version måske skal jeg opdatere Software/firmeware..
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 08:53
af lnilni
FEJL, jeg har en Udgang VVG, men her kan jeg kun vælge hvilken tilslutning jeg hat sat den blå ledning i!! altså har jeg valgt L9.
Er det forkert...
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 09:01
af Slettet 12854
lnilni skrev:FEJL, jeg har en Udgang VVG, men her kan jeg kun vælge hvilken tilslutning jeg hat sat den blå ledning i!! altså har jeg valgt L9.
Er det forkert...
?? kender ikke V.10 og dens særheder.
Der kommer nok nogen på banen som ved noget.
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 14:34
af hensan
Prøv at køre din ventil uden om styringen dvs prøv at afmontere din blå ledning fra styringens terminal og via en afbryder sætte denne blå ledning til fase.
Kan du nu med din afbryder sætte VVB ventil i begge modes ?
Ved at køre din ventil uden om styringen vil du finde ud af om dit problem er er et problem ved styringen eller et problem ved din installation/aktuator.
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 12 maj 2013 15:40
af lnilni
Tak, jeg vil prøve at montere en afbryder (ringer til en ven)
Vender tilbage med Info senere
3vejsventil åbner kun for VVB ingen varme til radiator
: 14 maj 2013 09:55
af lnilni
Fejl 40!!!!
2 ledninger var samlet forket, da vi skulle forlænge 25 meter..
Woody styre for vildt..
Dog mangler jeg at få installeret en røgstabilisator, jeg har en kondenserende skorsten..
Skal gøres idag..
Mange tak for info herfra..
mvh
Lars